设置在高层建筑主体底下层的变电所应注意哪些特殊要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-01-02
配变电所可设置在建筑物的地下层,但不宜设置在地下最低层。
配变电所设置在建筑物地下层时,应根据环境要求加设机械通风、去湿设备或空气调节设备。当地下只有一层时,尚应采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。
变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ccIRQL4IRLIeIecG8c.html
相似回答
设置在高层建筑主体
地下
层的变电所
对应
注意
,
哪些特殊
的要去?
答:
应尽可能接近负荷中心,进出线方便,电气设备运输、吊装方便
。变电所接近负荷中心,低压供电半径小,减少电压降,节省线缆,减少能耗,提高供电质扯,是首先要考虑的原则,高压进线要尽量减少与建筑物周围其他管道的交叉。出线要靠近用电负荷侧,特别希望与电气竖井靠近,并使大部分线缆的走向尽量能避免与其...
电气
在高层建筑的
应用?
答:
1.1高层建筑变电所及配电所设置在高层建筑中,
变电所设置位置应尽量选择在建筑的负荷中心,减少电缆的供电半径
,变电所馈出的低压电缆在150米左右为宜,不应超过250米。
不应设在有剧烈振动或高温的场所
;不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;不应设在有爆炸危险环...
变配电室能放在地下二层吗
答:
如果地下一层允许时,可以放在地下二层,但不能放在地下最底层。如果地下二层就是最底层,那也是不行的。
小区配电房设计规范有
哪些
答:
1设在高层建筑内的配变电所,
应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开
;2可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
变电所
位置选择
的要求
是什么?
答:
4.2.3 在无特殊防火
要求
的多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配
变电所
,可
设置在
底层靠外墙部位,但不应设在人员密集场所的上方、下方、贴邻或疏散出口的两旁。4.2.4
高层建筑的
配变电所,宜设置在地下层或首层;当建筑物高度超过100m时,也可
在高层
区的避难层或上技术层内设置变电所。...