55问答网
所有问题
抗渗混凝土试块咋么做?杂么养护?在多少温度下?一直在水中泡吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-25
混凝土抗渗试件采用人工或机械两种方式拌和,并根据坍落度值大小(当混凝土拌和物坍落度小于90mm时,宜采用振动台振捣密实,当混凝土拌和物坍落度大于90mm时,宜采用捣棒人工捣实)决定采用振动台振捣还是人工插捣的方式成型。
根据试验目的不同,试件可采用标准养护或与构件同条件养护。若没有标准养护室,试件可在20±3摄氏度饱和石灰水中养护,但应在报告中注明。
养护到设计龄期后按有关标准进行试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ccILc4cRF.html
其他回答
第1个回答 2012-06-23
把现场用的抗渗砼放入模具中振捣,凝固后就可以放水中养护了
相似回答
混凝土试块
的制作及
养护
管理?
答:
指试块硬化拆模后,
应及时送往温度20±2℃、湿度为95%以上的标准养护室时行养护
。如果是同条件养护试块,成型后即应覆盖其表面,试件的拆模时间与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。【十二送】在试块到龄前,将试块从标养室取出,擦干水分,送检测单位进行检测。切忌试块的漏...
混凝土试块养护温度
答:
同条件养护在600°以上
,一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,达到600度就可以去送了。同条件天数不能小于14天且不能大于90天。同条件试块留置数量依照《规范》的规定:同一强度等级的同条件养护试块,其留置的数量应根据混凝土工程的工程量和重要性决定,不宜少于10组(统计方法评定),且不应少...
混凝土试块怎么养护
答:
如果你那有比较好的养护条件,如可以控制室温,控制湿度就放在你说的养护室,如果条件不够,就放在水池里
。
放于水池里这是最基本的试块养护
,当然,定期把试件拿出来晾一晾。二十八天后拿出来去实验室压!完了 问题六:混泥土试块有几种养护方式? 陆国智提示 养护方式一般分为标准养护和同条件养护...
混凝土
试件
养护
有哪些要求?
答:
标准养护:温度为20±2℃,相对湿度不低于95%
。养护看具体要求,标准养护龄期为28d。对桥梁的墩台、梁部、隧道的衬砌等重要结构以及设计要求的部位还需进行同条件养护,同条件养护的要求可以参照《铁路工程结构混凝土强度检测规程》。连续浇筑抗渗混凝土每500立方应留置一组抗渗试件(一组为6块抗渗试件)...
砼试块
标准
养护
同条件养护 自然养护区别
答:
标准养护系指
试块在温度
为20±3℃、相对湿度在90%以上的环境中养护。当无标准养护室时,
混凝土
试件可在温度为20±3℃的不流动
水中养护
。水的PH值不应小于7。在标准条件下养护28天的强度,作为混凝土强度验收评定的依据。同条件养护系指试块和实体混凝土构件在同样温度、湿度环境下进行养护,作为构件的拆...