请教一个水系统的专业空调配法

甲方给我提供了个2400㎡的会议大厅,长方形结构。甲方给我提供了外机设备,是三个130模块室外机,型号是LSQWRF130M/A-C1。2400㎡内没有任何格局或者包间,完全是敞开形式的,但是吊顶距离很高,大概7米左右呢,每平方米冷量应该配到多少呢?如何进行室内机风机盘管的选型?风机盘管做下出风效果好还是侧出风?风道用什么材质的好?我是做多联机的,所以不会配水系统空调,一般情况,我做风管机下出风5匹到6匹用的是铝箔管,风机盘管能用吗?哪位高手能帮帮我,水系统空调3个LSQWRF130M/A-C1的室外机,如何进行2400㎡吊顶距离在7米左右敞开性没有任何格局的室内机配法,用多少个什么型号的风机盘管室内机呢?

浅谈一些个人看法:
1、甲方已经提供了冷源,您写的型号应该是单台制冷量130kW的风冷模块,3台共390kW,2400m2的话,每平米冷量是160W。负荷计算是不应该用面积指标法算的,但是感觉这个冷量差不多,再说甲方就提供了这些外机设备,应该也是算过的,所以每平方米冷量的问题您不用太纠结了。
2、因为是会议室,室内风机盘管不要选型太大,以免噪音。有条件的话都选6号以下的,最大8号,再大要慎重了。
3、下出风还是侧出风要根据装修特点,7米吊顶有些高,真的还挺头疼的,要是风口能不开这么高最理想了,否则不管是下出风还是侧出风都得慎重考虑。
4、多联机用铝箔管是比较方便,特别是有些多联机室内机出口就甩的圆口,正好接铝箔软管。但是风机盘管一般出口是扁方口,不好接铝箔软管,这个项目吊顶又那么高,有可能接管比较长,就更不适合用铝箔软管。我还是建议用镀锌钢板加橡塑保温,或者复合风管。
以上,供您参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-26
您好!
这种情况首先算出整个房间的冷负荷了,负荷一般根据房间的用途来考虑,一般性舒适性房间的话,2400平的空间配600kw这样的冷量足够了,冷却水的流量一般在110立方这样,根据这两个参数,考虑一下现场甲方的要求,需要多少个工作点选择一下风机盘管的数量就可以了,平均一下每个冷负荷就可以选择每个风机盘管的大小了!!一般认为风机盘管用下出风效果较好,风管用不锈钢板板卷制,外加保温棉保温就可以了哦!!
本人愚见,希望对您有所帮助!!!!
第2个回答  2012-06-24
会议大厅,估计300~350w/m2左右吧。保证制热,送风口出口风速取大一些,还可以选用旋流风口试试,网上可以查阅资料。风机盘管有对应的供冷量,你找一个品牌,有相关技术参数。下出风效果可能更好,有风往下压。风道看甲方要求咯。复合风管和镀锌铁皮各有优劣。风机盘管和多联机的内机差不多,只是里面走的工质不一样。选高静压风机盘管FP-204WA最大的了,供冷量是11KW,供热量是17KW。你的主机是130KW*3=390KW,那么对应的每平方米只有162.5。同一个空间没有必要的超配,所以你的内机容量和外机容量相当即可。