我有一个台达的PLC,自带一个232口和485口,我现在想通过485来通讯10个温控表,这个我已经做好了,现在问题是,我想连接20个温控表,但是我的温控表站号最多只能拨到10,请问这种情况下,还有没有办法让一台PLC自带20块表了。
首先谢谢您的回答。
我听说可以用总线模块来实现,但是自己又不能肯定是不是可以。还有没有别的办法啊!
谢谢您!
这个办法应该可以,但是我从来没有做过2个485同时用的程序,大致怎么做啊,我就是不知道怎么区分2个485口的值,最让我担心的是PLC内存肯定不够,程序贮存不下。
够了。存这点程序没问题。两个485口用两套指令分别通信1组温控表,新加这组与原来一样,就是在设置的时候定以通信口为COM2,台达编程软件有通信指令向导,编写很方便。
追问一台PLC最多可以扩展几个485口啊!或者一共可以有几个485
追答这个与你所用的品牌和型号有关,每家都不一样,你这个台达就一个485,应该是个低端机,不过应该支持扩展。
切换是可以,但是速度太慢了,我要求的更新次数很高,谢谢您的回答。