消防属于弱电吗?

如题所述

消防用的是强电还是弱电
弱电。基本上是24钉的。也有9V,12V的 ,消防中控里因为有主机控制,所以有220V供电的。但也是有弱电。联那些报警装置。
消防是属于弱电系统吗
弱电。基本上是24V的。也有9V,12V的 ,消防中控里因为有主机控制,所以有220V供电的。但也是有弱电。联那些报警装置。
消防自动报警是否属于弱电智能化
智能楼宇的范围比较广,应该包含CCTV(监控)以及FAS(火灾自动报警系统)等吧。消防自动报警属于弱电系统的。
消防弱电
消防弱电系统点说主要有以下几块,火灾自动报警系统、消防联动控制系统,可燃气探测报警系统,电气火灾监控系统、消防电源监控系统以及新规范要求的疏散指示系统、防火门监控系统等。各类系统最终通过图形显示装置联网,所有信息显示包括报警、故障、监管等均显示在图形显示装置上。

其中最主要的还是火灾自动报警系统(包括消防联动)。这一块,是通过主机的会路线将所有部件串联。主要作用两大块,1是报警点(包括手报、消火栓等),起到报警作用,检测或是主动报警,并将信息反馈到主机上,2联动,当确认火情是,主机联动信号,给现场的模块,模块动作,联动现场设备,如消防电梯迫降,声光广播动作等等。

可燃气探测报警系统与火灾自动报警系统类似,电气火灾系统,及防火门,消防电源监控系统,均是通过现场部件对现场设备起到监控检测作用,大道检测值时报警。智能疏散指示系统,是当现场发生火灾时,系统计算出一天最佳逃生路线,并通过现场指示灯,指示人员逃生。
消防属于电气还是电子
估计你说的是《火灾自动报警系统》,它属建筑智能化控制系统中的一部分,即人们常说的弱电部分。

火灾自动报警系统是由触发器件、火灾警报装置以及具有其它辅 控制主机助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变矗电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。

在这个系统中,有些元件(即触发件)由其你说的“电子”做成。但电子的说法不是很科学,是人们的习惯说法而已,它一般由成品方式供给,在现场安装成系统。
漏电火灾报警系统是弱电系统还是消防系统? 10分
不能简单说属范哪个系统,就安装范围而言,我认为是属于强电线缆上.就安装目的来说是为了避免电气火灾而设立的系统.
消防弱电中“手报”是什么
手动报警按钮。是当遇到火情时,感烟探测器或感温探测器没有工作时,手动的一种报警方式
做消防预埋是弱电吗
消防电气预埋管含有两部分内容,一部分是强电,一部分是弱电。无论强电或弱电埋管都属于单位内部工作,如何划分根据单位专业划分的粗细或习惯来决定。

作为施工企业,电气专业大部分不会划分的太细,强电和弱电埋管都在一起,否则配料也很麻烦。

设计单位,强电弱电划分较细一点,一般强电部分埋管由强电专业出图,如一些消防联动设备的动力电源,弱电系统的一些电源进线等。弱电埋管由弱电专业出图。专业之间配合好了,可以互相代埋管,没啥具体原则。
消防弱电知识
消防弱电的知识

设计一般包括:火灾报警主机柜及联动控制柜的摆放位置、各种线路进线方式(多少根电缆,线槽还是穿管);报警主机电源容量需要确认、是否使用UPS不间断电源,如有要设计摆放位置、接线方式和电源容量等;是否设置了CRT系统(显示器),如有需要上位机一台,相应的电源接口、和消防主机的接线(一般一根电缆即可);还有空调或排风系统电源是否设置也要考虑。

一、消防控制室主要用于安装消防控制设备,对系统送风排烟、消防水泵启停及运行状况显示、非消防电源的强制切换、消防电梯的运行、普通电梯的迫降、其他灭火系统的启停及运行状况、火灾报警及远程启泵按钮所在楼层、火警广播、防火卷帘的运行等。( 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层。火灾自动报警系统 ,建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。)

二、控制线和信号线一般用屏蔽双绞线RVS2×1.5,可以防止干扰。

电源线,低压比如24伏用BV线或者KVV2×1.5的线就可以。

烟感、手报的与主机连接通讯的线路要用控制线,供电的线要用电源线。 水泵看是如何控制,低压控制用24伏电源线,直拉线高压的要看具体设计,例如直流110伏可以用2.5非双绞的。

补充:控制系统的电压和控制专用的电压相差不多,但抗干扰能力要求高.电源线用控制线是没有问题的,但一般考虑成本和使用的频繁性会分别使用电缆. 直接反馈到主机报警或驱动模块设备动作的通讯线路不论怎么称呼都属于控制线,声光和广播是通过模块动作后接通电源或音频信号,所以使用时打开模块动作的是控制线,模块动作后经过模块给到设备的是电源或音频线.

三、

1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。

百度文库用户有奖调查

1/9

2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。

3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线. 一般用BV硬线可用各种颜 *** 分开

4、广播线:一般用阻燃/耐火红黑双绞软线,(红正黑负)用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.

5、电话线:一般为白色阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接
现场消防报警系统一般是由弱电单位做还是消防单位做
消防单位做,做消防需要资质的一般弱电单位没有
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜