如何写三菱PLC的自由通信口程序
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-02-24
第一步:设定通信格式
起始位、停止位、数据位、波特率
(修改特殊寄存器值)
第二步:软件编程
使用通信指令 RS
=============================================
更加详细的说明,可以查阅编程手册
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cc8RI8RQQ.html
其他回答
第1个回答 2012-07-06
先在D8120设置通讯格式保证与被通讯的对象格式一致,具体程序编写,要参考你被通讯对象对通讯帧内容的格式要求,来做
第2个回答 2012-07-05
看手册通信部分
相似回答
用电脑通过串口(RS485)给
三菱PLC
(FX3U)发指令,
怎样
在梯形图里写接收串口...
答:
在PLC参数中设置串口参数、起始符和停止符。具体设置方法是:定义起始符02H,定义停止符为回车或其他即可
。当串口检测到停止符,即会产生中断,通知PLC接收数据。梯形图语言是PLC程序设计中最常用的编程语言。它是与继电器线路类似的一种编程语言。由于电气设计人员对继电器控制较为熟悉,因此,梯形图编程语言...
三菱plc如何
把
程序
写到plc里面去?
答:
1、首先需要传输端口,当PLC 与电脑连接
通讯
线之后,右击“我的电脑”,选择“管理”。2、在弹出的“计算机管理”窗口中,选择“设备管理器”。3、查看通讯线所使用的com端口为多少,并记住这个端口,本实例为com10。4、回到
PLC编程
软件,选择“在线”菜单栏,从下拉菜单中选择“传输设置”。5、在“传...
三菱PLC
485
通讯
,
程序怎么写
1、无协议通迅 2、PLC经485接口发出,"ABCD...
答:
查ASCII码表,"ABCD+AT="0,1"回车符" 所对应的16进制为41、42、43、44、2B、41、54、3D、30、2C、31、0D。将这12个数值赋值给12个数据寄存器,然后用RS指令。RS整条指令的构成,还需看单片机对格式是如何要求的,比如说整条指令是否是由地址+功能码+数据+校验等组成的,按单片机的要求将...
如何实现三菱PLC与
三菱PLC的通信
,一个作主站一个作从站,
程序如何
编写...
答:
K=2时,主站D0-D7,M1000-M1063,从站D10-D17,M1064-M1127作为通信被占用;通信时,位元与字元应遵守"主站写入,次站读出"原则 MOV K2 D8019读写次数设定 MOV K5 D8180设定监视时间: K5=5X10ms 从站设定:LD m8038 MOV K1 D8176 以上为
三菱PLC
间
的通信
设定,希望能对你有帮助 ...
能给我发个VB与
三菱PLC通讯的
源代码实例吗,非常感谢啊
答:
算了,写段代码,VB.NET与Q系列以太网
通讯
的:Imports System.NetImports System.Runtime.InteropServicesPublic Class Form1 Dim Handle1 As Int32 Dim EntLink1 As Boolean Dim ScanCount1 As Long Dim
PLC
As New EntQs
Plc
_Asc.PlcClient'EntQsPlc_ASC.DLL是Q系列以太网通讯组件 ...
大家正在搜
如何清除三菱plc里面的程序
三菱plc程序fb如何编写
三菱plc如何清空原的程序
三菱PLC怎么把新程序传plc
三菱plc程序教程
三菱plc程序写入
三菱plc无法写入程序
三菱PLC编程
三菱plc怎么把程序
相关问题
三菱PLC通过RTU和上位机通信,传输一个数据的程序该如何编...
请问有人用三菱PLC的自由口通信方式和富士变频器通信么?
三菱plc如何编写485通讯程序
西门子PLC与三菱PLC自由口通讯怎么做?
用电脑通过串口(RS485)给三菱PLC(FX3U)发指令,...
s7-200的自由口通信中只需要接受数据怎么写程序
三菱plc与触摸屏通讯程序怎么写
三菱PLC,一个简单的小程序看看怎么写啊,