厂房内丙类生产区和设备区是否必须要用防火墙隔开?

厂房高10米,一般设备间用不了那么高,能不能墙不砌到顶?如果必须防火墙隔开,墙砌到顶又比较浪费,还有什么其他合适的做法?

根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第3.3.5条的规定,办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。所以,不需要使用防火墙进行隔开,但要使用防火隔墙进行分隔。你说的厂房高10m,防火隔墙可以不用分隔到顶,你可以使用耐火极限不低于2.50h的防火彩钢板做隔墙,使用耐火极限不低于1.0的楼板做成楼板,相当于吊顶,达到防火分隔的目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-05
有一个丙类仓库,中间有防火墙隔开,分为两间,此墙上开有门,那在设计消防时,是算两个单独的区域还是就是 ...连的...问题好像没问完。 ...
第2个回答  2012-07-09
不一定
第3个回答  2012-07-05
最好隔开