关于西门子S7300 STEP7 G120的几个问题,谁能帮助解决下

1、S7-300 PLC可以下载程序注释吗(就是程序中那些信号点说明等)?如果不可以那怎么把原程序的注释导入到另一台step 7程序中? 2、PLC程序上传到电脑时,可以把PLC跟变频器 (G120,control unit是CU240B-2DP)的组态一块下载下来吗?我下载的时候只下载到程序,plc跟变频器的组态没有下载下来,跟step7 硬件组态中profibus DP/sinamics下没G120有关系 ? 3、怎么在step7 硬件组态窗口PROFIBUS DP/SINAMICS下添加G120 CU240B-2DP ,我用过网上的方法下载G120 GSD文件然后安装,但是安装目录是在PROFIBUS DP/Additional field devices/drives/sinamics下,这是怎么回事怎么才能安装到PROFIBUS DP/SINAMICS目录下呢,还有网上没有G120 CU240B-2DP 的GSD文件 ,只有G120_CU240x-2_DP_F_V4_3跟G120_CU24x-2_DP_F_V4_4及G120_CU240x-2_DP_V4-5怎么会是这样?

S7-300 PLC可以下载程序注释吗(就是程序中那些信号点说明等)?
答:不需要下载进去,也下载不进去,自己在符号表里添加注释就行了。
如果不可以那怎么把原程序的注释导入到另一台step 7程序中?
答:把符号表拷贝过去。
PLC程序上传到电脑时,可以把PLC跟变频器 (G120,control unit是CU240B-2DP)的组态一块下载下来吗?我下载的时候只下载到程序,plc跟变频器的组态没有下载下来,跟step7 硬件组态中profibus DP/sinamics下没G120有关系 ?
答:上传到电脑上面的只有硬件组态和程序。
3、怎么在step7 硬件组态窗口PROFIBUS DP/SINAMICS下添加G120 CU240B-2DP ,我用过网上的方法下载G120 GSD文件然后安装,但是安装目录是在PROFIBUS DP/Additional field devices/drives/sinamics下,这是怎么回事怎么才能安装到PROFIBUS DP/SINAMICS目录下呢,还有网上没有G120 CU240B-2DP 的GSD文件 ,只有G120_CU240x-2_DP_F_V4_3跟G120_CU24x-2_DP_F_V4_4及G120_CU240x-2_DP_V4-5怎么会是这样?
答:下载硬件升级install hareware updates