请问水管测压的时候,大太高了,打了4Mpa,把龙头冲坏了,水管不知道坏了没,问题大吗?

我用日丰3.5厚的管子,刚做完水管的时候一直要求装修师傅测压,但是他们一直推脱,说不需要做,他们没做过,也没设备,但是在我的一再要求下,他们还是说去接个设备来测一下。

但是一直拖着,等到他测的时候,地砖都全部贴完了,其实现在测也只是图个心安,可是我万万没有想到,他们根本不知道怎么测。

只是借了一个高压泵,在我不在的时候,打了4Mpa,结果压力太大,把已经装好的淋浴龙头都冲坏了,我想死的心都有了!龙头坏了也就算了,顶多就是换一个,但是我现在很担心,水管有没有变形。。。。呜呜呜。。。。

那个高压泵的刻度很大,一小格就是1MPA....

4MPa压力确实太大了吧,不过应该没什么问题的,你可以把龙头装上后再做个打压测试,压力以你市政供水压力的1.5倍为宜,没有泄漏或降压就说明水管没问题的。我了解一些品牌水管的检测报告中在做静压测试时至少都可以达到3MPa,而且你这管子还是埋在混凝土里的,抗压会更高些。
另外也可以了解下你这品牌管材的检测报告中抗压是多少,这样心中也有个数。
祝你平安无事追问

我后来又测了一次,打了0.8MPA(淋浴龙头漏水当时还没东西换,所以没换),所以水压还是在下降,大概10分钟降了一小半,,,不知道是因为龙头漏水,还是因为管子出了问题。

好悲剧。。。

追答

如果是注水试压的情况,应该可以找得到漏水点的,要嘛是出水点阀门渗水,要嘛是管路中漏水。
阀门接口渗水很容易就可以发现的,排除阀门渗水后就很难查找管路漏水点了,那只能持续注水加压让漏水点一直出水,看看能不能渗透出混凝土层,找到漏水点的大概位置,再做修补,要不就要顺着管路铺设挖开查找就很麻烦啦。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-21
LZ你好 对于你的这个情况 我很遗憾!
因为按照我们装修程序 都是在水电安装后就对管子就行打压的 而且要经过打压后才能进行下面的工序。如果你不是交给装修公司做的,那你的打压就由你买管子的材料商来完成的,但是一般材料商都不会亲自来给你打,都会给你机器,让师傅给你打。
签于你的情况来看,给你做的水电师傅是很不专业也极其不负责任的。追问

是的,我现在发现我的水电师傅很不专业,也很不负责人,但是已经来不及了。

我刚刚找了专业的师傅帮我测压了,还好没什么问题,稳压在0.89左右,大约四五十分钟。

谢天谢地,如果不懂行,还是要找装修公司好一点,至少不会搞出这么夸张的事唉。。。

相似回答