我有一台不间断电源逆变器1000W的,变压器是铁芯的,静态电流很大,能不能把笨重的铁芯变压器换成体积小的

氧化铁变压器,以减小它的静态电流?能行吗???

  逆变电源是交直流转换的设备,内部变压器工作频率是50Hz,其铁芯规格和相关绕组是由功率确定的,因此体积不可能大幅度缩小。铁氧体的工作频率较高,用于50Hz工频要增大损耗,不能正常工作。
  可以采用更优质(高导磁率、单片铁芯更薄一些)的铁芯,适当缩小变压器的体积,减小静态电流,但要提高造价,还要重新设计铁芯规格与绕组参数,而且体积不可能有太大的变化。追问

为什么车载逆变器的输入,输出及频率都相同,能用铁氧体变压器?而且体积小,空载时电流很小呢?

追答

  有一种逆变器是采用高频变换升压电路,再将输出变频转换和整形,变换为近似交流市电的波形,有的是直接将高频脉冲输出整流成直流220V输出,只能供使用开关电源的设备如笔记本等用电,使用交流变压器整流供电的设备绝对不能使用,输出功率也不会很大。
  前者造价较高,功率也达不到上千瓦;后者不是规范产品,不推荐使用。

追问

我这台24V输入1000W的逆变器空载时得电流很大,几乎是29寸电视机正常工作电流的1/3,正常吗?

追答

你所说的空载电流是24V电池的输出电流吗?29寸电视机的工作电流是在哪里测量的?是交流输入电流吗?如是交流输入电流,数值不大的,如电视机功率为120W,工作电流为120/220=0.54A, 0.54/3=0.18A; 24V电池输出电流如为180mA, 输出功率仅为4VA,实际消耗功率还要小一些。还是比较正常的。

追问

我是把电流表(市电配电盘上的电流表)串联到24V逆变器的输入端,开机后空载时电流表指针指到70A(300A的电流表)左右,逆变器的输出端连到29寸电视机开机正常后电流表显示180A左右,根据电流表的指针变化是不是说明逆变器空载时电流大呢?还是说是正常?请指教。谢。

追答

  市电配电盘上的电流表是用于测量交流电流的,不能用于测量直流电流,测量的结果误差太大,比如你的29寸电视机,消耗功率最大不会超过200W(一般是120-160W),而你测量到的24V输出为180A,电池输出的功率(VA)为24x180=4320W,你的电视机和1000W的逆变器本身工作消耗,不可能有这么大的功率(VA),效率再低的逆变器,其效率也应达到60-70%。
  你换一个直流电流表,再重新测量一下吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-06
铁氧体磁芯材料不能用在50HZ ,那种小体积的铁氧体的逆变器内部工作频率有几十千赫
第2个回答  2012-10-07
额。。。1KVA的UPS内部的变压器应该不是很大啊!楼主说的是隔离UPS?如果是隔离UPS,都会比较笨重的!
第3个回答  2012-10-05
不可以 变压器工作只有几千赫
铁氧体是40千赫 驱动级也是不一样的 不知道你的逆变器是用多少伏的 几块电瓶追问

输入24V的,两块电瓶的,车载逆变器输入输出及频率都一样,用的好象体积小的铁氧体变压器?为什么呢?

相似回答