不赞成楼上说法。只要是土层适合人工挖成桩孔,端承桩、端承-摩擦桩、摩擦桩、抗拔桩、抗滑桩都可能。正确说,应该大部分人工挖孔灌注桩都是以端承为主的端承-摩擦桩。对于中、高层民用建筑,基本都用手算设计(特殊工程要计算沉降变形、抗震验算 除外),只做地基承载能力计算。计算桩端持力层的端阻和穿越各层的摩阻。人工挖孔桩都属大直径桩(d>800),钢筋按规范构造配筋。具体方法步骤按照JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》第5章5.2节 桩基竖向承载力计算。
追问我做的底框,柱和剪力墙一起的话是不是做成柱下条形承台梁的形式呢,这种情况下承台怎么计算呀?
追答“底框”是什么?
柱和剪力墙的基础当然可用桩及承台梁,不过,除了地下室的墙外,你的墙肢有那么长吗?
一柱一桩的承台不用算,柱下、墙下的多桩承台计算远远比人工挖孔桩的计算麻烦,JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》有承台的构造和计算,网上说不清楚。
本回答被提问者和网友采纳