55问答网
所有问题
4*150+1*70的电缆可以带多大功率设备,燃气热水器140KW,这样接有问题吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-13
如果4*150+1*70的电缆是铜芯电缆,参考安全载流量有350安左右,
燃气热水器
140KW,按电流280A算,这样接是完全没问题的,可以放心使用。如果4*150+1*70的电缆是铝芯的,参考安全载流量300安左右,如果距离在100米以内还是可以用的,超过100米就不行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cRc8FRRc8.html
其他回答
第1个回答 2012-10-08
这条电缆如果不超过100米是完全没问题的,前提是你的电缆是国标电缆,而不是那种非标电缆。
第2个回答 2012-11-05
请问燃气热水器接这么大的电缆做什么?
相似回答
140kw
用
多大的电缆
答:
功率140kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=140/1.732/0.38/0.8=140/0.53=266A,电机功率因数为0.8。查电缆手册YJV知,铜
电缆70
平方毫米,铝电缆120平方毫米。
导线安全载流量表
答:
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的, 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500w.4平方的8000w,6平方9000w没问题的. 例如:知道家电的用电功率怎么求用多宽
的电线?
家庭电线规格的选用,应根据家用电器的总功率来计算,然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆。所需载流能力计算应...
4
平方
电线
能带多少千瓦
答:
国家标准4平方的线载流量是30A,负荷6千瓦,8千瓦差不多就有些发热了。国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,...
我店里所有用电器加起来有
140
千瓦要用
多大电缆?
答:
铜
电缆70
平方毫米,铝电缆120平方毫米。载流量计算公式:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面...
三相四线制供电怎样计算负荷?
答:
6、考虑功率因数0.8;7、计算电流Ijs=(59500*0.85*0.85)/(220*0.8)=244.3A;8、选(4+1)
电缆,
相线截面120的,即YJV-4*120
+1*70
就可以。9、电表要用带互感器的三相电表,电流互感器变比为300/5.补充:这说明实际的【需用系数】、【同时系数】比较低,大致在0.5~0.6左右。前面的...
大家正在搜
150电缆可以可以带多少千瓦
150电缆带多大电流
50电缆可以带多少千瓦
150的电缆能带多少千瓦
150平电缆带多少电流
150电缆带多大千瓦
150电缆带多大负荷
150方电缆能带多大千瓦
150铝电缆能带多少电流
相关问题
4*150+1*70铜电缆能承受多大功率
4*150+1*70铜电缆380V能承受多大的安全电流,怎么...
3*(3*150+1*70)可以带多大功率设备压缩机
请问70电缆能带多大功率?具体怎么换算?
140kw用多大的电缆
4*150+1*90平方电缆能承受三相设配多少千瓦
YJV3*150+2*70电缆最多能带多少功率?
三相五线制的国标电缆的电缆可以带多大的功率设备?