希望大家多多帮忙。怎样 用三个感应器四个时间继电器三个继电器三个电池阀让三个气缸交替工作?第一个感应器接触气缸一工作。第二个感应器接触第二个工作。第三个感应器接触第三个工作。怎样接线?时间继电器型号HHS5P.继电器型号HHC68B-4Z.电池阀型号4V210-08.拜托专家帮忙最好有明细图
使用时间继电器是可以实现的,但是线路比较复杂,故障率高。推荐一个简单的方法:使用表控TPC4-4TD就可以十分方便地实现了,这款控制器有4路输入可以接开关和感应器,有4个输出端可以直接驱动4个24V的气缸的电磁阀,参照下图接好线,通过在表格上设置汉字显示方式,设置你需要的功能,很方便就可以完成控制功能。
这是实物接线图,可供参考,如有任何问题可以咨询表控的技术人员,都可以帮你解决。
怎样 用三个感应器四个时间继电器三个继电器三个电池阀让三个气缸交替工作?第一个感应器接触气缸一工作。第二个感应器接触第二个工作。第三个感应器接触第三个工作。怎样接线?时间继电器型号HHS5P.继电器型号HHC68B-4Z.电池阀型号4V210-08.拜托专家帮忙最好有明细图