地脚螺栓施工时正负零找错了,丝扣短了,怎么补救?

如题所述

若螺栓受力不大,且采用焊接方法保证焊接强度的前提下加长螺栓,再重新套丝;若螺栓大小或材质不便焊接,则考虑加工一个类似螺母的长内螺纹套,内螺纹套的长度及强度要大于两个螺母的螺纹强度,保证安装后的螺母拉滑丝,也避免拉断内螺纹套,这样就可以再做一个螺纹杆与原来的相接就行(个人意见,有待考证);若螺栓受力大且为关键部位,建议不修改螺栓,可以考虑修改设备,将设备地脚加厚,降低安装面以保证安装强度,上部做为沉孔,使设备坚固螺栓顶面降低,保证短了的丝扣够长,设备安装时只是牺牲下二次灌浆层厚度或凿除部分一次面基础,即可满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-20
若螺栓受力不大,且采用焊接方法保证焊接强度的前提下加长螺栓,再重新套丝;若螺栓大小或材质不便焊接,则考虑加工一个类似螺母的长内螺纹套,内螺纹套的长度及强度要大于两个螺母的螺纹强度,保证安装后的螺母拉滑丝,也避免拉断内螺纹套,这样就可以再做一个螺纹杆与原来的相接就行(个人意见,有待考证);若螺栓受力大且为关键部位,建议不修改螺栓,可以考虑修改设备,将设备地脚加厚,降低安装面以保证安装强度,上部做为沉孔,使设备坚固螺栓顶面降低,保证短了的丝扣够长,设备安装时只是牺牲下二次灌浆层厚度或凿除部分一次面基础,即可满足要求。以上为个人意见!
第2个回答  2012-10-11
丝扣短了,如果螺杆长度够,就用板牙往下过过。如果螺杆长度不够,就找个内行看一看用气焊割断用新螺栓接上。本回答被网友采纳
第3个回答  2015-10-30
此类情况多数发现时基础已经浇筑完成,螺杆已经成型。一般螺杆不好处理,而是采用上部钢结构进行加强处理。
1、如果偏差尺寸不大,可以在上部钢结构支座处下加衬板,使联结板下降
2、如果偏差尺寸不大,建议加大上部支座
第4个回答  2012-10-12
首先要知道两个数据;
1.螺杆的负载。
2.螺杆短多少。
3.露出的螺杆有多长。
就能很把握做出有效。安全。规范。经济的补救方案