钳形表测出电机三相是通,对地不通。电机好的还是坏的

水泵软启动烧坏了,把电机的三相线拆了,钳形表测电机,对地不通,三相是通的,电机是好的还是坏的。

钳形表测量?怎么测?三相电机绕组是通的说明绕组没有短路,这是正常的,因为绕组直流电阻很小,电机绕组对地是断,这说明没有问题,至少说明绕组没有对地短路,但是不一定是好的,要符合一定的绝缘电阻才算可以。就这样测量一下只能说明绕组三相没有开路的情况,绕组也没有对地短路的情况,不能说明其他的原因,是好是坏还不能下结果,建议用摇表摇下对地绝缘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-15
根据你以上提供情况,电机50%的可能是好的。
如果你能提供上面测量结果的具体数据,如对地500V摇表测量2M以上(长久放置的0.5M即可)
“三相是通的”,三次测量的阻值值,误差不大于5%,这样的结果,电机95%以上的可能是好的。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-10-15
首先确定是用兆欧表摇测吧?也就是摇表,需要摇测相间绝缘阻值,有可能出现相间或匝间短路。打开电机连接板,相间、相对地绝缘阻值在2兆欧以上电机100%是好的,
相似回答