关于消防管卡箍个数计算

1 消防管卡箍直接和三(四)通的卡箍、阀门的卡箍这三种卡箍是否是一样的(主管直径相同的情况下)
2 关于消防管超六米算一个卡箍直接,这个是所有的同尺寸管的管长直接除以六,还是直段上没有其他三通四通成品的长度除以六?(这个问题需要有工地实践经验的人回答)
谢谢

我是专业从事消防工作的
一个正三通 用3个卡箍 四通四个
管子是延长米除以六 再加三通 四通所应卡箍的数量
或者直接延长米除以3

以现行的材料及人工费来看 80及80以上的采用沟槽连接 使用卡箍
80一下的采用丝接 不需要卡箍追问

1 没有回答第一个问题
2 第二个问题我不太明白你的意思,你的延长米只总长?

追答

说的很清楚啊 卡箍都是一样的
管子是是每种管径的总延长米

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-24
他说的是,除了管件上的卡箍,管道也要设置,因为管子一根6米厂,管子与管子连接处也要设置卡箍 ,所以每6米设置一个卡箍加上管件的卡箍就是卡箍总数了
第2个回答  2012-10-16
只有靠平时慢慢积累的,能把管件算准了,就是高手了。加油
第3个回答  2015-10-14
  计算方法:
    用广联达安装算量软件计算按照管件和管道的长度来确定卡箍数量,设置好连接方式,软件在你识别完毕管道后会自动计算全部沟槽管件,不仅仅限于钢卡。

  一般来讲,管径<DN100的管道采用丝扣接口,管径≥DN100的消防管采用卡箍式连接件接口。
  管径≥DN100的消防管,过去采用丝扣接口,施工难度很大,这是由于管径较大,管道接口处的螺纹浅了,连接不牢固,容易漏水,而螺纹深了,接口螺纹处的管壁太薄,难以承受系统的工作压力,容易破裂。现在,规范都对其进行了修改。至于经济分析,丝扣接口比卡箍式连接件接口便宜。卡箍式接口,应该说是目前最好的方法。
相似回答