如题所述

当电力系统中发生振荡时,各点的电压、电流和功率的幅值和相位均发生周期性的变化,阻抗继电器的测量阻抗也随之发生周期性的变化,周期性的进人动作区,使继电器动作。为防止保护装置误动,须加装振荡闭锁装置,一般来说,距离保护的I段、Ⅱ段动作时间短,躲避系统振荡的能力差,须经振荡闭锁控制。而距离Ⅲ段动作时问长,躲避系统振荡的能力强,可不经振荡闭锁控制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-21
  阻抗:阻抗(electrical impedance)是电路中电阻、电感、电容对交流电的阻碍作用的统称。阻抗的单位是欧。阻抗衡量流动于电路的交流电所遇到的阻碍。阻抗将电阻的概念加以延伸至交流电路领域,不仅描述电压与电流的相对振幅,也描述其相对相位。当通过电路的电流是直流电时,电阻与阻抗相等,电阻可以视为相位为零的阻抗。在振动系统中,阻抗也用Z表示,是一个复数,也是一个相量(Phasor),含有Magnitude和Phase/Polarity。由阻(Resistance)和抗(Reactance)组成。阻(resistance)是对能量的消耗,而抗(reactance)是对能量的保存。在振动系统中,由质量产生的抗,是质量抗(mass resistance),而由劲度(stiffness)产生的抗,是劲度抗(stiffness resistance)。