柱钢筋由小变大的做法

同一个柱,地下室柱的角筋是18,上到一层时候由小变大为20,柱截面不变。
按图集57页的图2上柱钢筋大于下柱钢筋的做法如何理解?
是由地下室柱直接渣焊20的钢筋到一层柱,还是地下室柱钢筋渣焊钢筋大小不变,至地下室顶板以下的非连接区再绑搭20的钢筋直至一层?
各位同仁以前遇到这种情况是如何解决的?

在地下室插筋时就加长,使连接区上移到地下室顶板下部的连接区,然后焊接时用20的钢筋.如果怕下料时麻烦就直接封头,在上面插筋.追问

也就是说地下室柱筋下料时直接把地下室柱对焊的接头留至顶板下的连接区,在地下室柱对焊时将20的直至一层,或者在一层柱根将18的钢筋封头,将20的钢筋植筋。是否这样理解?
还有一个方法,地下室18的钢筋对焊直径不变,直至一层柱连接区,在一层柱对焊20的钢筋,在焊头处绑扎一条钢筋补强,此方法是否可行?如可行,补强钢筋是用18的合适还是20的,补强钢筋长度为搭接长度是否可行?

追答

后面的方法是不可行的,一是没有技术上的支持(这个要设计的确认,很麻烦)二是浪费材料.

追问

好的,多谢指点。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答