55问答网
所有问题
钢筋马凳间距
主要是钢筋马凳的具体规范 出自什么地方 多少页 规范的上一米的间距不适用所有工程 必须按照实际情况
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-14
马凳筋规范要求是一平方米至少要有一个马凳筋,设计图纸的时候有时候是要求80公分的间距,有时候也是要求一平方米一个。
通常马凳筋的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的钢筋做马凳筋。纵向和横向的间距一般为1米。不过具体情况具体对待,假如是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳筋之间的间隔,如间距为800*800,假如是双层双向的板筋为ф6马凳筋间距则为500*500。有的板钢筋规格较大,如采用直径ф14,那么马凳筋间距可适当放大。马凳筋设置的原则是固定牢上层钢筋网,能承受各种施工活动荷载,确保上层钢筋的保护层在规范规定的范围内。板厚很小时可不配置马凳,如小于100MM的板马凳的高度小于50mm,无法加工,可以用短钢筋头或其它材料代替。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cRGQeF44.html
其他回答
第1个回答 2008-03-20
我们工地上基本都是一步一个,因为工人个子都不高,所以步距很小。一般都500。关于一米一个的说法肯定是不适合所有工程。
第2个回答 2008-03-30
我干的地下车库,框架,跨长8m,马镫1.5m一个.呵呵.
第3个回答 2008-03-21
构造手册上看看!本回答被提问者采纳
第4个回答 2008-03-21
一般不超过600mm,我也没看过有关的规范,但监理是这么要求的。
相似回答
马凳
筋设置规范要求
答:
规范要求如下:1、钢筋间距:钢筋在马凳上布置时,
间距不得大于125mm
。避免钢筋断裂和变形,在一些情况下,钢筋试图小于两倍直径,则间距不得小于75mm。2、马尾长度:在混凝土板上铺设马尾时,长度超过板厚的50%。在每个端部至少保留50mm的额外长度确保良好连接性能。
钢筋马凳
筋设置规范要求
答:
1. 钢筋间距规定:在马凳上布置的钢筋如肢,
其间距应不大于125mm
。为防止钢筋断裂和变形,若钢筋直径小于两倍,则其间距不得小于75mm。2. 马尾长度要求:在混凝土板上铺设的马尾,其长度应超过板厚的50%。每个端部至少保留50mm的额外长度,以确保良好的连接性能。
马凳钢筋
规范要求
答:
该施工规范如下:通常如果厚度是在1米左右的话马凳筋的外径应该大于18厘米
,
间隔在1.2米
再采用交错的方法布置,厚度在1.2m到1.5m之间马凳筋的外径应该大于22。厚度在0.5米之间的话,外径应该大于14厘米,间隔1米再交错布置。厚度在0.2米的话外径要大于12厘米,只需间隔0.8米布置。
钢筋马凳间距
答:
通常
马凳
筋的规格比板受力筋小一个级别,如板筋直径ф12可用直径为ф10的
钢筋
做马凳筋。纵向和横向的
间距
一般为1米。不过具体情况具体对待,假如是双层双向的板筋为ф8,钢筋刚度较低,需要缩小马凳筋之间的间隔,如间距为800*800,假如是双层双向的板筋为ф6马凳筋间距则为500*500。有的板钢筋规格较...
马蹬
筋的使用规范
答:
大
马蹬
常用于板厚在200以内,这个和板
钢筋
的直径无关,规范上的要求是用二级钢12的,1米长,下面用8的钢筋做成倒V形,焊接在12的钢筋上,是3根。竖蹬竖蹬常用于板厚在200~~500,就是用二级钢16的竖向直接焊在板的顶钢筋上,
间距
是@1000*1000,且每排钢筋不少于3根斜向加强钢筋。架蹬架蹬是用于500以上...
大家正在搜
钢筋马凳间距设置规范要求
马凳筋布置间距
马镫钢筋规范的最新标准
双层双向钢筋马凳筋间距
现浇板钢筋马凳间距多少
马凳筋怎么放
双层钢筋网片马凳筋怎么布置
10公分的板用几公分马凳
基础钢筋马凳尺寸
相关问题
钢筋马镫有规范和图集要求吗
塔吊基础马镫间距为多少
马凳筋怎么设置
哪本规范对钢筋马凳有具体要求
哪本规范对钢筋马镫放置有要求?
钢筋马凳怎么设置、马凳筋尺寸
建筑施工规范中马凳钢筋怎么规定具体怎么计算
建筑工程中钢筋工程对马镫有何要求