电机冒烟、冷却后用万用表测量电机对地、相间绝缘符合要求、请问是什么原因?电机是否还可以继续使用

如题所述

电机冒烟肯定是要影响线圈绕组寿命的,虽然电机对地、相间绝缘符合要求,但不排除线圈匝间有短路,所以你还得测试下3相线圈绕组的直流电阻值(用双倍电桥测量)是否平衡、是否和出厂的电阻值相符。如果都没问题,你可以空转试下,并看空载电流是否符合要求,然后再带负荷监视运行,测满载电流是否正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-23
万用表测电机绝缘是不能真正体现出绕组的绝缘电阻的,简单判断可以(就是烧穿的情况下),如果是380V电机要用500V兆欧表摇绝缘(拆开星形或三角形连片),按标准要不低于0.5MΩ才符合要求。还要用电桥测量直流电阻,因为冒烟了绕组可能存在匝间短路,一般不平衡度都是取≤±5%(即任意一相的电阻与三个相的电阻的平均值相比,相差不超过5%)。
第2个回答  2012-10-23
受伤了,不能用了,去重新浇漆烘干吧
第3个回答  2012-10-23
1.新电机:试运行有这种情况属于正常、电路中短路器、接触器、热继电器按电机功率配好、运行中用钳型表检测电流情况!
2.非新电机:有可能是内部受潮、再一个就是测绝缘的时候用摇表会更精确一些