如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-12-26
18000/380/3=15.7
åºè¯¥è¦ç¨å°
4mmå¹³æ¹ççµçº¿ä»¥ä¸,空å¼å¨20Aå·¦å³!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cRGFcc84ReFI4IF4QF.html
其他回答
第1个回答 2014-12-26
最大运行电流在12A左右,空开选择20A的就足够了。
第2个回答 2014-12-26
空开选择20A的就足够了
第3个回答 2014-12-26
至少50安以上的,功率除电压等于电流。可以适当大一点
相似回答
18KW用多大
的
空开
答:
18KW
的用电器
应该配
6平方的铜电缆(3*6+1*4);
需要多大
开关 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=18/(1.732X0.38X0.85)=32A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选6平方的铜电缆(3*6+1*4)。距离较远时选1...
三相18千瓦用多大空开
多大电缆
答:
电流36A,3P空开50A
,6平铜线三根
电压380V,
18KW
加热管,
空开需要多大
的?谢谢
答:
分两种情况,
如果是一组加热管(或者是一根)接380V,那么电流约有47A,可以选用50到60安的空开
。如果是多组加热管,总功率是18KW,三相对称接入,那么电流约有27A,可以选用30到40安的空开。
三相18千瓦应该配多大
的漏电开关
答:
你好,电压380V,
18kw
功率电流约36A。
空开
的额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。因是动力负载,冲击电流比较大,建议选择63A或者100A的3P+N漏电开关。
18
个
千瓦
380伏的设备
需要多大空开
多粗的线
答:
380V
18千瓦
的设备,最大电流约40A,用50A的
空气开关
,6平方的国标铜线,或者10平方的铝线