LG PLC的程序,其中用到SET,RST指令,在线调试监视,结果两条指令相关程序全部无效,敬请达者惑,谢谢

小弟最近编了一个LG PLC的程序,其中用到SET,RST指令,在线调试监视,结果两条指令相关程序全部无效,结果用一条指令试验,果真SET无用,敬请高手赐教,谢谢!
K1是脉冲

程序有问题,当使用到置位、复位指令时,最好使用沿触发,你这样置位一个状态和直接输出一个状态有什么区别?
LS中有D 和D NOT指令。试着加上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-26
k1应用上升沿,k1第一个脉冲,m100置位1,k1第二个脉冲,m100保持1,m101置位1.之后m100 和m101都为1,是这样吗?是不是前面还有m100或m101的复位信号。
第2个回答  2012-10-03
输出直接是线圈就行了,这个用置复位不啰嗦?。一般的都是复位优先。M100和M101都没的电所以没起作用,M140可能在其他的放被复位着,用置位复位时最好加上上升或下降沿
相似回答