如桩外径400mm壁厚95mm桩有效长度16m设计桩顶标高-1.55(m)单桩竖向承载力特征值1200(KN)桩靴类型B桩锤重量(t)冲程1500(mm)最后贯入度控制值25(mm/10击)该怎么计算工程量

计算预制混凝土管桩的工程量:
1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长(包括桩尖、不扣除桩尖虚体积)乘以桩截面面积计算。接桩:电焊接桩按设计接头,以个计算;硫磺胶泥接桩按桩断面以平方米计算。送桩;按桩截面面积乘以送桩长度(即打桩架底至接桩顶高度或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m)以立方米计算。

2、定额中,静压预制混凝土管桩的工程量按桩的总长度来按米算,桩承台的工程量按承台的长度乘以承台宽度乘以承台的厚度接立方算,基础梁的工程量由梁的高度乘以梁的宽度乘以梁的净长按立方米算,场地平整后,如果没有地下室时打桩时不需开挖土方,基础部分打好桩后需要开挖土方,预制混凝土管桩的工程量包括了打桩,接桩,送桩的工程量,但不包括凿桩头以及制作预制混凝土管桩的工程量,桩高出来的部分是没得算的,由打桩队负责。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
设计是这样的话,那就要按实际施工量来计算。因为设计没有确定明确的桩长。只能是根据现场实际发生量来确定决算量。要做好每一根桩的施工记录。一遍最后计量时确定桩长。追问

桩长有效长度是16M就是16m啊

追答

还要根据现场的实际标高来确定。比如设计是桩顶标高-1.55m。如果你现场的实际标高是-1m,那施工的时候你只能将桩打到地面。那就是说还要加上0.5m。还有就是比如桩长的规格是12m、9m,那施工时如果是到了20m的时候就已经满足设计的最后贯入度要求了,但是桩剩下1m,这1m也要算的。

追问

图纸给出的数据就是这些

追答

简单点的理解就是现场打多少桩,就按多少桩确认。但是 要叫监理跟业主签认。

本回答被提问者和网友采纳