连系梁:
根据
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第8.5.23条:
承台之间的连接应符合下列要求:
1 单
桩承台,应在两个互相垂直的方向上设置连系梁。
2 两桩承台,应在其短向设置连系梁。
3 有抗震要求的柱下独立承台,宜在两个主轴方向设置连系梁。
4 连系梁顶面宜与承台位于同一标高。连系梁的宽度不应小于250mm,梁的高度可取承台中心距的1/10~1/15,且不小于400mm。
5 连系梁的主筋应按计算要求确定。连系梁内上下
纵向钢筋直径不应小于12mm且不应少于2根,并应按受拉要求锚入承台。
连梁:
连梁是指在
剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,连梁是指两端与剪力墙在平面内相连的梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在
风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。在内力计算中一般对连梁进行刚度折减,但是进行位移计算时一般不做折减。
连梁箍筋要全长加密。