S7-200的PID手动时输出正常,自动是没输出。

S7-200的PID手动时输出正常,自动是没输出。
由手动切换到自动时,PID输出保持在手动时最后的输出,是什么原因呢?

不知道哪位兄弟遇到过?请指教。

可能是PID指令的使能端在调为自动挡时被禁了,所以输出端的变量只保存了手动的最后一瞬间值;最好调试时看下PID输出在自动挡时看有没变化追问

自动时PID没有输出,很郁闷,开始测试时有输出的。PID这一部分程序测试完了,
我又加了另外的程序,最终测试时PID动作却不正常了。

追答

比例增益是否为0了?试下这个参数看看?然后用电脑连上PLC自整定

调试看看

追问

貌似知道原因了,写完PID的程序后,我又用到SMB34,在INT_0写了一些程序,应该是这个影响到了。
再查查。
谢谢哥们儿!