S7-200的PID手动时输出正常,自动是没输出。由手动切换到自动时,PID输出保持在手动时最后的输出,是什么原因呢?不知道哪位兄弟遇到过?请指教。
自动时PID没有输出,很郁闷,开始测试时有输出的。PID这一部分程序测试完了,我又加了另外的程序,最终测试时PID动作却不正常了。
比例增益是否为0了?试下这个参数看看?然后用电脑连上PLC自整定
调试看看
貌似知道原因了,写完PID的程序后,我又用到SMB34,在INT_0写了一些程序,应该是这个影响到了。再查查。谢谢哥们儿!