plc如何与变频器编码器控制电机转速?

原理大概是现有两立柱,上面各有一升降电机,电机上各接一编码器,a电机速度不变,b电机通过调速与a保持速度一致。通过编码器测速反馈到三菱plc,然后通过比较plc输出控制b电机的变频器频率,b电机有高中低三档速度。编码器只有ab相输出。请问懂的朋友具体程序是怎么做的?比如高速计数比较,ab相接线,是不是只需要两个寄存器?汗,写的乱,懂的朋友详细解答哈,谢谢。

首先在三菱变频器上设置好你所需的高中低速的频率,连接好线路,然后通过PLC的高速计数器区间比较指令的3种状态来控制3种速度的输出就可以了..
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-10
你这样的做法要让第二个电机的转速和第一个电机转速达到一致的做法不是很现实~如果要这样做的话~需要PLC和第二个电机的变频器通讯~还要2个编码器分别接近PLC的高速计数器~一个编码器在第一电机~一个连在第二电机~以这2个反馈的速度做比较~按一定的比例或是按PLC运算的比例把运算出来的频率给定第二台电机的变频器~这样应该能达到你所要的要求了~!!只是这样做要考虑的问题很多~~比如加减速时间等等~~~要不可以尝试在变频器上加上同步卡以求2个电机的同步~这样的办法可能比较好!
第2个回答  2013-11-10
有点不明白,既然是要调节b电机的速度,那理解应该是无级调速,又怎么出来一个高中低三档速度呢?