问混凝土盖板钢筋的问题?

比如我做块C20的混凝土盖板60MM厚,宽600MM,长900MM,配筋为受力筋8MM(7根),分布筋6MM(5根),筋的间距都是150。我算7根受力筋承受的荷载是3.14*4*4*23.5Kg(钢筋屈服点)*7根=8264Kg,这样算对不对?如果受力筋变长了(即盖板的长度也变长了),其他的条件都不变,那么盖板能承受的荷载是不是也增大啊?

天马行空,计算完全错误。按照结构规范来算,如果荷载均布在板上,总的约可承受1097kg的荷载。如果盖板变长了,能承受的荷载会变小,并且变小得很快。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
.....怎么是同一个问题....钢筋混凝土结构中的力是靠钢筋和混凝土共同受力,盖板涵可以看成是是简支体系,(如您说的即盖板的长度也变长了)构件跨度L变大,在中间集中力荷载F不变的情况下(受力主要是中间集中力的影响),根据跨中最大弯矩公式 Mmax=FL/2,弯矩Mmax变大,那么在钢筋混凝土需要承受更大的力。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  推荐于2018-09-01
混凝土盖板钢筋:
1 绘制上板,板受力筋为蓝色钢筋线。
2 绘制板洞,红色钢筋线为洞口加筋。
混凝土预制盖板常规做法是:
1 用混凝土硬化一块场地,作为底模;
2 按设计图制作模板,只做边模;
3 按设计图制作钢筋骨架;
4 在底模和边模上涂隔离剂;
5 在模板中放入钢筋,垫上保护层垫块;
6 搅拌混凝土和在模板中装入混凝土。用振捣器捣实混凝土;
7 用抹子将混凝土面压光;
8 用塑料薄膜覆盖。待混凝土终凝后浇水养护;
9 一天后拆除模板,周转使用。
10 混凝土盖板继续养护7天即可。