工地材料管理员需要具备什么知识?

如题所述

1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。
2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。
3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。
4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。
5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。
6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。
7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。
8. 暖气片中应与窗同轴。
9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。
10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。
11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。 膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。 集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。预算讲义
12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。
13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。
14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ 型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。 (2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要 求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。 若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。
15. 一般水表管径比管道管径小一号。
16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。
17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm. 水嘴距脸盆上边缘200mm. 拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm 座便给水距地250mm 脸盆给水距地450mm
18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。
19. 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧 双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地 单栓+自救卷盘 1.1m
20. 水表的安装:住宅 :阀门+水表 公共建筑 :阀门+水表+阀门
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-11
我是电站施工项目上的,不知你是什么工地,其实材料员在项目中工作最容易了,首先你要了解项目上都需要那些物资和设备,这些材料设备什么时候用到、用在什么地方。物资什么时候到货,现场有多少,分发了多,这些你都应该做好台账的。再就是材料设备的质量安全上,材料入库前要检查情物资完整情况,存放材料区域要具备防火防盗防雨等措施。最主要的是材料设备一进一出,相关人员必须签字,否则,丢点什么东西,你就倒霉了。追问

建筑材料

追答

管理方法都一样,建筑方面料主材包括钢筋、水、水泥、砂子、碎石、混凝土、红砖、陶粒、模板(钢模、木模、型模等)、防水卷材、木方、脚手架(钢、木)、钢跳板、木跳板、密目网、(绿网和白网)、型钢、卡扣、水电用的各种管材和电线、电缆、照明用具(比如碘钨灯、睇灯、白炽灯、节能灯)、各种防火用具辅材:比如各种外加剂防水粉、密实剂; 再补充下,很多项目上材料员要材料员证的

追问

我没做过这个?所以我可以找个人带我可以吗? 材料证考些啥子啊

追答

当然可以找人带了,考试考很多内容,其实工作内容没那么复杂,有的企业也强求这个证。考试主要有法律法规基本知识,岗位实务知识,具体的你可以百度下考试大纲,字数太多就不给你打了

追问

o 我不是学建筑专业的或者管理专业的? 我家亲戚在工地上做项目经理 所以我想找我亲戚关系介绍一个管理员让他带我几年 到适合年龄就可以了 不知道这个可以不?

追答

这样就更好了,材料员的工作很简单

追问

那我过年回家给他说下吧! 我才22岁呢 大学还没毕业

追答

祝你好运

追问

谢谢

本回答被网友采纳
相似回答