55问答网
所有问题
现场两线制的变送器接线是怎么接在PLC上的,最好画个图,谢谢各位了?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-07
两线制变送器 一根线是电源正,接在PLC 24V+,另一根线是信号正,接在PLC 24V-。就可以了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cQRQeIQcQ.html
其他回答
第1个回答 2012-08-02
PLC自带24VDC,所以变送器的信号线可以直接接入PLC的正、负端
第2个回答 2012-08-02
变送器一般是模拟量输出,直接将其对应介入PLC的模拟量输入点即可。
第3个回答 2012-08-02
要看看你变送器是有源还是无源的。还要看你用的是哪个品牌的plc
一般 情况 西门子的模拟量输入模块都有接线图。
本回答被网友采纳
相似回答
压力传感器
在PLC
中的连接以及编程
,最好
能给张示意
图,谢谢
。
答:
两线制变送器如图,
外部电源24V+接变送器+,变送器-接模拟量通道+,模拟量通道0V接开关电源-
, 有些PLC的模拟量通道的+已经接了内部电源高电瓶,这时候就像接外部电流表一样将变送器串入电路内即可!
...
两线制变送器的接线图
用于
PLC
模拟量输入
谢谢了
答:
四线制的两根线中的两根接24V供电电源,另外两根接电流输出(4—20毫安);24V电源可以另外单独提供,也可集中提供,输出电流信号提供给PLC
两线制的接
法就是这两根线既接24V供电电源,又输出电流信号
,PLC
端子上供给
变送器
24V(可以用万用表测到)...
压力
变送器
与
plc是怎么接线的
答:
压力变送器需要接入plc的模拟量输入模块
,一般变送器是输出4-20mA的电流信号,所以需要接入plc模拟量模块上对应的电流端子。一般模拟量模块的接线说明书上会注明电压,电流,电阻等的接线方法,而且两线制,三线制,以及四线制的接法都会体现出来,至少西门子plc的模块接线图是这样详细显示的。因此,你需...
请问
变送器
跟
PLC
模拟量输入模块
怎么接线,
指导下
,谢谢
!
答:
以7KF02模块为例,传感器直接接到M0+和M0-中,前提是模块的量程卡调整到两线电流位置。
变送器的
传统输出直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA、4-20mA等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。采用电流信号的原因是不容易受干扰。
变送器
中二
线制
、三线制、四线制代表什么意思,具体和仪表及
PLC
如何连接...
答:
两线制
:两线连接一般是指PowerBUS总线方式,可以实现两线供电和通讯的数字传输方式。三线制:三线制多为模拟量4~20mA分线传输方式,其中两根线缆是用来给变送器供电,另外一条传输模拟量信号。四线制:四线方式多为485总线通讯方式,其中两条线为485信号A、B线,另外两条为
变送器的
电源线。以下为...
大家正在搜
压力变送器两线制怎么接线
两线制温湿度变送器怎么接线
两线制变送器与PLC接线
三线制压力变送器怎么接线
两线制压力变送器接线图
两线制变送器接线图
2线制压力变送器怎样接变频器
二线制液位变送器接线图
两线制电流变送器接线
相关问题
求一张四线制压力传感器和两线制变送器的接线图 用于PLC模拟...
请问变送器跟PLC模拟量输入模块怎么接线,指导下,谢谢!
西门子PLC 二线制变送器接线的工作原理
两线制液位变送器0~10V直接接到三菱PLC上怎么接?
PT100温度变送器与PLC接线问题(图片为西门子模块接线图...
二线制压力变送器,接PLC
两线制液位变送器0~10V直接三菱PLC怎么接线呀?
三线制变送器如何改成两线制与西门子PLC联接