地暖不热,下面一排回水左3路都是凉的,流量上不去总是0.16左右,怎么解决,求解

如题所述

地热的管路较长,水循环换热较快,所以刚开始放水的时候,可能管道里的凉水还没有放尽,或者本身水温不高,在经过散热后在管路末端放出,水温相对就较低。只要方法正确,多放放就好了。

另外,流量不行一般有就几个原因:

1、进水压力不足,进水管路堵塞或者进水管道憋气。就是导致进水两不足或者停滞。

2、自己家各个分路有堵塞,找个清地热的师傅清一下,一般每两年清一次,超过10年的管子每年清一清。

3、回水管路或者回水总管堵塞,要清理清理自己家的滤网,如果能确定总管堵塞就报给热力公司让他们处理。

如图的分水器是5路的,每一路在安装的时候水暖工人会按照顺序对应起来,比如从左侧到右侧依次对应。上部是供水,下部是回水。

只在分水器上操作几点:

1、圆圈位置是分水器的放气阀,可以接个塑料管放气,如果地暖里边憋气了,怎么弄也不会热的,所以要把气放光。

2、箭头所指,是分水器供水、回水的总阀,你家安装的2个球阀,图片上的位置就是开,所以你不用动,如果室外还有一个阀门的话,也要打开。

3、方块所示位置,是各路分水回路的小阀门,都要打开,与管路平行的位置是开,垂直是关,所以你的供水阀门都是关闭的,要打开。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-23
地暖的问题最好还是找专业人士检查维修。确认温度低的回水管路上的角阀是不是全开状态?有没有凝到一半,节流情况。如果不是,最好找专业人士检查维修。天气冷了,尽早休好本回答被网友采纳