一路电4个插座,把插座都卸下来了,线也都散开了。在第一个插座处,量火线和另两根线的电压分别是227和197,把这根火线接另一穿线管三根线里的任何一根(只接这一根线)、其他两根都有电,只接接火线的亮,其他2根暗些。再把这跟只接接了火线的线往后面第三个插座接,也是一样,第三接到第四也是。
我想问这是什么情况,难道几段线同时短路了?
怎么解决呢?
昨晚把线都查了一遍,一根一根试的,应该不会出现接错线的情况,零线地线用电笔量还是微亮,没办法,直接把插座全接上了,电磁炉、热水器都能工作,后来插了个90瓦的小水泵(这个插座相零是反的,有点麻烦就没倒),跳闸了,但是插到相邻的、同一条线路上的插座就没事,水泵也正常工作。
1、感应电的话需要处理吗
2、跳闸是什么原因引起的
但是插泵之前用热水器烧水都没跳啊,零地接错的话不能工作吧?如果我把这个插座零地互换,对前面的插座有影响吗
追答插泵之前用热水器烧水都没跳啊,说明这些插座没问题,零地接错的话能工作,因为零地对该插座来讲只是接一个点,它们不短路,与系统无关,如果把这个插座零地互换,对前面的插座没有影响
本回答被提问者采纳怎么办呢,不管他直接该怎么接怎么接?
追答用表测量一下,如果线不短路,就可以直接连接了。