只接一根火线,零线和地线都带电

一路电4个插座,把插座都卸下来了,线也都散开了。在第一个插座处,量火线和另两根线的电压分别是227和197,把这根火线接另一穿线管三根线里的任何一根(只接这一根线)、其他两根都有电,只接接火线的亮,其他2根暗些。再把这跟只接接了火线的线往后面第三个插座接,也是一样,第三接到第四也是。

我想问这是什么情况,难道几段线同时短路了?
怎么解决呢?
昨晚把线都查了一遍,一根一根试的,应该不会出现接错线的情况,零线地线用电笔量还是微亮,没办法,直接把插座全接上了,电磁炉、热水器都能工作,后来插了个90瓦的小水泵(这个插座相零是反的,有点麻烦就没倒),跳闸了,但是插到相邻的、同一条线路上的插座就没事,水泵也正常工作。
1、感应电的话需要处理吗
2、跳闸是什么原因引起的

你好:
——★1、检修短路故障,应该使用万能表,而不是测电笔。测电笔的输入电阻很高、灵敏度也很高,容易受到感应电的影响。
——★2、“几段线同时短路”的可能性是非常小的。主要是测量误差(容易受到感应电的影响,“其他2根暗些”就是感应电)。
——★3、一、二、三、四插座是连在一起的,所以“再把这跟只接接了火线的线往后面第三个插座接,也是一样,第三接到第四也是”。
——★4、请断开总闸,正式使用万能表进行检修,逐一检查。

【补充】:根据你的“问题补充”,1、电器正常运行的话,感应电可不予处理;2、跳闸的那个插座,应该把零线、地线对调。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
一路电4个插座,把插座都卸下来了,线也都散开了。在第一个插座处,量火线和另两根线的电压分别是227和197,
1 量火线和另1根线是227V另1根线是地线
2 量火线和另1根线是197V另1根线是零线,开关关了,197V是虚电,用校火灯灯不亮,
3 1根火线接另一穿线管三根线里的任何一根(只接这一根线)、其他两根都有电,只接接火线的亮,其他2根暗些。再把这跟只接接了火线的线往后面第三个插座接,也是一样,第三接到第四也是。那是感应电,不是短路,你把这根火线拆了,用万用表电阻1K档测量另一穿线管三根线里的任何2根,不通没短路,通短路了
4 插了个90瓦的小水泵(这个插座相零是反的,有点麻烦就没倒),跳闸了,但是插到相邻的、同一条线路上的插座就没事,水泵也正常工作。说明是零地接反了,漏电开关相零接反不跳闸
5 跳闸是零地接反引起的追问

但是插泵之前用热水器烧水都没跳啊,零地接错的话不能工作吧?如果我把这个插座零地互换,对前面的插座有影响吗

追答

插泵之前用热水器烧水都没跳啊,说明这些插座没问题,零地接错的话能工作,因为零地对该插座来讲只是接一个点,它们不短路,与系统无关,如果把这个插座零地互换,对前面的插座没有影响

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-12-03
一路电4个插座,把插座都卸下来了,线也都散开了。在第一个插座处,量火线和另两根线的电压分别是227和197, 1 量火线和另1根线是227V另1根线是...
第3个回答  2012-08-01
不是,这是由于电容效应,其它线上带有感应电的缘故。追问

怎么办呢,不管他直接该怎么接怎么接?

追答

用表测量一下,如果线不短路,就可以直接连接了。

第4个回答  2012-08-02
说不清楚建议从后面往前面查
相似回答