引风机的风量风压的计算

如题所述

首先需要看你是用在哪个地方的。考虑下温度。
风量的计算Q=体积m3*换气次N=风量 风压就要看您的风管的风速和风管的长度还有温度 来计算出你所要的静压在根据风速和温度换算出动压 那么全压=静压+动压
希望能帮到LZ追问

锅炉中引风机的风量风压的计算

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-26
引风机选型可以参照厂家风机样本,然后依据所需风量风压选型
第2个回答  推荐于2016-03-27
  引风机风量风压计算:
  风量计算
  风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示:
  Q=60VA
  Q(风量)=m3/min
  V(风速)=m/sec
  A(截面积)=m2
  压力常用换算公式
  1Pa=0.102mmAq
  1mbar=10.197mmAq
  1mmHg=13.6mmAq
  1psi=703mmAq
  1Torr=133.3pa
  1Torr=1.333mbar
  常用单位换算表-风量
  1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM)
  常用名词说明
  (1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度 65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。
  (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。
  (3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。
  压力
  (1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以
  kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。
  (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示.
  (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变化.
  风压与温度
  温度变化会影响空气之密度。故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压必须依下面之关系加以校正,以获得标准情况下之风压值:
  P = P’[(273 + t)/293] (mm Aq)
  同样,当空气密度变更时,其风压值可作如下之修正:
  P = P’(1.2/γ )
  (mm Aq)
  式中,等号右侧之值如P’、t、γ等之实测压力、温度与空气密度。 压力与速度的关系
  多大的压力就固定有多大的速度,不可能压力不变速度会改变,同理,不可能
  有关风机风量的计算公式
  风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速.所以风量计算也很简单.直接用公式Q=VF.便可算出风量.
  风机数量的确定
  根据所选房间的换气次数.计算厂房所需总风量.进而计算得风机数量. 计算公式:N=V×n/Q 其中:N--风机数量(台), V--场地体积(m3), n--换气次数(次/时), Q--所选风机型号的单台风量(m3/h). 风机型号的选择应该根据厂房实际情况.尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号.风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧).实现良好的通风换气效果.排风侧尽量不靠近附近建筑物.以防影响附近住户.如从室内带出的空气中含有污染环境.可以在风口安装喷水装置.吸附近污染物集中回收.不污染环境.

  1、引风机选型,首要的是确定风量;
  2、风量的确定要看你做什么用途,不同的用途风量确定方法不一样,请参照专业书籍或者请教专业技术人员;
  3、确定了风量之后,逐段计算沿程阻力和局部阻力,将它们相加,乘以裕量系数,得出需要的压力;
  4、查阅风机性能数据表,或者请风机厂家查找对应的风机型号即可。
第3个回答  2012-07-24
12