请教电工师傅:我卫生间的插座,为何漏电不跳闸,但是仪器检测安装是正确的

家里所有房间的插座,按了这个插座测试器的漏电测试按钮,都跳闸,但是卫生间用这个仪器显示如下,可见,显示是安装正确的,但是按了漏电保护测试按钮却不跳闸,非常令人吃惊,万一哪天地面的水漏电,被电死,也不会跳闸。请问这应该哪一方面有问题?是插座没接好,还是家里负责卫生间的空气开关的问题?谢谢!

断路器跳闸,一般有这几种现象,1、断路器负载电流偏小或损坏,排除断路器损坏可以这样做,关闭断路器电源,把断路器的输出线----即下面的线拆除(不是你所说的上面的进线),接到其他断路器下面试试(最好大于原断路器的负载电流,并且该断路器带漏电保护器),如果不跳闸,就要更换原断路器。2、断路器输出电路存在短路、漏电或者线路连接错误(后一点你家的可能性较小,因为外出以前正常)。
既然你拆除卫生间原来接出的插座不跳闸,说明该插座内部存在短路,可以换一个新插座。如果你把洗衣机插在插排的两孔插座上不跳闸(你要确定插了很长时间不跳闸),插在三孔插座上会跳闸,只有一个可能,插排有问题(可能是插在三孔插座上,插头接触片挤压插排的接触片而短路跳闸)。但是,你的洗衣机插在客厅的三孔插座上也跳闸,那么你在这个插座上插上取暖器看看,如果不跳闸,说明你的洗衣机存在短路现象,由于跳闸要过二十来秒,所以短路不是很严重。------线路空载(就是不插电器,不用电)断路器不跳闸,说明线路不存在故障,如果是接入负载会跳闸,可能是断路器、用电器还有插座等损坏。你的这个问题极有可能是洗衣机存在短路现象,再说你也对问题述说的不详细,比如,你的洗衣机插在客厅的三孔插座上也跳闸,那么插在客厅的二孔插座上跳闸吗?本来插二孔、三孔插座都一样,因为你掰弯了接地插头,为什么一个会跳闸,一个不会呢?如果插座内部接触片不受挤压短路,怎么可能,叫人一头雾水。追问

我卫生间的插座是正在使用的,插的电器,三相的,两相的,都在正常使用,用我贴的这个图片中的测试仪测试,插座安装都是正常的,但是,按了漏电保护测试,家里的空气开关却不跳闸,这个测试仪器也依然没反应,这个仪器也是好的,测试家里其他插座,都正常,按漏电保护测试按钮,也会跳闸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-06
我也是和你一样,别的房间用漏电,接线捡测仪,检查正常,试验断电跳闸。卫生间检查正常,试验断电不跳闸,不知啥原因。换的正泰20A新漏宝
第2个回答  2014-04-14
按了测试按钮不动作,那是你的漏电保护断路器自身的问题,这就显示那个测试按钮的作用了赶紧更换把,先检查那个漏电保护断路器的出线端有没有电压,再判断是否坏了本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2014-04-14
很可能是你卫生间零线与地线绝缘不好,你测试时就会出现这种现象。这是安装不规范化引起的。
第4个回答  2014-04-14
电源要接漏电开关,不要用空气开关,,,.