人防部分外侧剪力墙保护层为4公分是否需要用钢筋网片加固以防开裂,外墙分布筋设在主筋外还是主筋内?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-30
人防工程外墙保护层为4cm(迎水面的要求)不需要加钢筋网片;人防工程外墙的分布筋是设在主筋的内侧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cQLQIIIcI.html
其他回答
第1个回答 2012-07-30
应该参考09G901-2图集的1-1页,有具体的图示说明。如果不是,可以再追问。
第2个回答 2012-07-30
否需要用钢筋网片加固以防开裂
外墙分布筋设在主筋外
相似回答
人防
临空
墙是
民建
外墙钢筋
怎么施工,水平筋在内还是在外?
答:
人民防空
都是利用地下室构成掩体,除极少数情形外,都是高层建筑地下室,其外墙平法上称为DWQ, 是挡土抗渗的墙,它可以担任上部剪力墙锚固的基础,但它不
是剪力墙,
它的主要受力
钢筋是
竖向
钢筋,
应该占据最有力的位置,所以里、外竖向钢筋都紧贴
保护层,
而水平
分布筋
应靠内安装。
人防
地下室(包括非人防的
剪力墙
)剪力墙水平
分布筋
的位置在哪可以...
答:
003g101或者11g101图集 13~24页
建筑结构设计易违反的强制性条文(2)
答:
底部框架-抗震墙砌体房屋底层设置约束普通砖砌体或小砌块砌体抗震墙在6度且房屋层数不超过4层允许使用
。 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中第3.9.6条,第7.1.8条。 四、混凝土结构 1、梁、柱、板、剪力墙受力钢筋及箍筋的最小配筋率不满足规范的要求;转换梁纵筋配筋率错按一般框架梁要求设计;建造在ⅳ类场地...
建筑结构
,剪力墙
结构中
,分布钢筋
作用
答:
2.在施工中可通过绑扎或点焊固定主钢筋的位置,并用来抵抗温度应力和混凝土收缩应力而产生的板裂缝 在单向板和梁的翼缘板和顶板中,在主筋上敷设一
层分布钢筋,
一般不受力,它的作用是将楼板的荷载均匀的分散传受理钢筋。比如将荷载通过分布筋传到梁的主筋上。板中的
分布筋是
不受力的,它的作用只是将受...
地下室
外墙
裂缝渗水成因和预防要点?
答:
地下室
外墙保护层
厚度50mm以上,应设置防裂
钢筋网片4
@200。地下室
外墙在
结构强度、变形和裂缝满足规范要求的情况下,尽量采用低强度等级混凝土(最好用C30,不宜超过C35),降低水化热,减少开裂。当墙和柱混凝土强度等级不同时,在框架柱与
剪力墙
两种不同强度等级混凝土接槎部位挂设双层钢丝网片的方法,施工图纸应予以注明...
大家正在搜
墙柱的钢筋保护层是按剪力墙还是柱
剪力墙的保护层是保护什么的
剪力墙钢筋保护层图片
剪力墙钢筋保护层
剪力墙钢筋保护层垫块
剪力墙钢筋保护层控制
剪力墙钢筋保护层怎么控制
人防门钢筋保护层是多少
剪力墙的保护层是针对什么而言
相关问题
地下室剪力墙外墙钢筋保护层的有关规定
地下室外墙板外侧钢筋保护层内加钢筋网片怎么放置
建筑用钢筋?
剪力墙竖向钢筋顶部与板应该怎么锚固
人防墙插筋锚固长度伐板大于锚固长度
写一点关于看建筑结构图纸学到了什么,怎么写?
人防地下室2个防护单元主要出入口利用同一个车坡道作为疏散通道...
求建筑工程钢筋施工方案和安全文明施工管理方案