三菱plc中M指令的具体用法;例如M0,M30M60表示什么含义

如题所述

第1个回答  2012-08-01
m表示内部继电器,0或30只是代码。
第2个回答  2012-07-30
LDP X0 OUT M0
OR M0
LD M0 OUT Y0
这个意思看懂没有,这是PLC中的中间继电器,
第3个回答  2012-07-30
这不是指令吧?这只是PLC的中间继电器。
第4个回答  推荐于2018-08-18
M:辅助继电器(相当于电气图中的中间继电器)。他的控制方式与Y是一样的,只是没有输出口,只是单单的软元件。和Y一样有线圈和常开、常闭的触点。
当多种控制方法用到同一种Y时。这时候直接控制的话可能会出现交叉,并且程序会显得复杂。这时候就可以用M来控制。
例如:你要控制Y0的5种不同的模式。如果直接控制Y0的话会产生大量的联锁,(你使用一种模式时要防止其他4种模式工作)使程序变得复杂,容易出错。(这个时候你会不会觉得要是有5个Y0的话会有多好,但是重复用的话又会出现双线圈)这时要是你每种控制模式用1个M线圈来替代Y0线圈。然后用各自的M的触点来控制Y0。当M得电后。Y0也将得电.(是不是相当于有5个Y0)
M:FX-2N系列范围(默认)M0-M499为普通的辅助继电器 M500--M1023为锁存辅助继电器(断电保持型)本回答被网友采纳
相似回答