静止无功补偿装置是什么,有什么作用,适用范围,通俗易懂些

如题所述

呵呵
静止无功补偿装置,是相对旋转式的调相发电机而言的,就是电容柜。
既然是无功补偿装置,那它的作用就是补偿负载的无功功率的。静止式无功补偿装置,几乎可以用到任何感性设备的线路中,向这些感性设备提供容性无功功率,补偿感性设备的无功需求。提高功率因数,提高电网效率。
感性设备,就是电动机一类的用电设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-29
静止无功补偿装置也称手动投入无功补偿装置,其作用是负面的,不根据负载力率情况维持原有投入的无功补偿量,在负载过小或力率偏高时,就会出现过补偿,无功电流倒供电网,导致功率因数反而偏低(无功电表行度偏快)。适用范围:负载力率普遍过低而有富余电工人员不断监察、投、切以保持合适无功补偿量的场合应用。
第2个回答  2012-07-29
静止无功补偿装置实际就是电容器。
在感性负载上并联电容器,就是利用电容和电感电流相差180度的特性,利用电容和电感相互提供电磁能量(无功功率),减少电感负载从系统吸收无功功率,从而减小负载电流,减少线路损耗,提高负载供电电压。无功补偿适合功率因数较低的感性负载。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-27
1)电网同步电压信号:触发器的同步电压信号取自电网电压。2)晶闸管过零同步信号:触发器的同步电压信号取自晶闸管的阴极、阳极。3)晶闸管触发电流变化率:指的是晶闸管触发电流的陡度,1US上升的触发电流MA数值。一般》40MA/US。4)触发脉冲宽度(US):触发电流上升到10%和下降到10%的时间,单位US。一般》50US。上海坤友电气有限公司5)晶闸管触发电流强度(MA):一般为晶闸管触发电流的5~7倍,》500MA。6)脉冲列触发:TSC的晶闸管触发电流不是单脉冲或双脉冲,而是一串脉冲,脉冲串的宽度可以是120、180、甚至是360。7)擎住电流:门极触发电流的平台。要求有一个“肩膀”;“肩膀”越高,即“擎住电流”峰值越大,晶闸管就越能保证导通;“肩膀”越宽,即“擎住电流”有效值越大,晶闸管就越能保证导通。8)触发器的绝缘水平:指触发器能够耐住的电压水平,指的是触发器的输出端电网侧的高电位和触发器的输入低电位之间可承受的电压水平。9)TSC触发器动作时间(MS):指的是TSC从停止到再触发的时间,快速的触发器为20MS。不是TSC得到命令到动作的时间。10)TSC触发器的谐波电流特性:主回路有大量谐波电流时,触发器仍然可以使得晶闸管正常工作。上海坤友电气有限公司11)SC触发器的低次滤波电路触发特性:看触发器是否可以在低次谐波回路中,如3次滤波回路,仍然可以使得晶闸管正常工作。上海坤友电气有限公司12)不平衡触发器和平衡触发器:不平衡触发器可以分别触发各相晶闸管,平衡触发器得到命令时各相晶闸管都要动作。上海坤友电气有限公司13)导通电流没有冲击:触发器从停止到触发时,晶闸管的电流没有明显高于正常稳态值,一般导通时的冲击电流不大于正常电流峰值的1.7倍。上海坤友电气有限公司
第4个回答  2021-01-29
静态补偿:
电容补偿柜的控制器测出电路的功率因数并决定要补偿的电容器,并投入电容器补偿,需要一定的时间。特别是某个或几个电容器从电路中切除后需要有一定的时间间隔进行放电,才可以再次投入。有的负载变化快,这时电容器的切除、投入的速度跟不上负载的变化,所以称为静态补偿。静态补偿的优点:价格低,初期的投资成本少,无漏电流。缺点:涌流大,影响接触器的使用寿命,应用时要采取限流措施(如采用限流接触器)。