240*500跨度5700的钢筋混凝土梁,配筋三级螺纹钢底部25#2根,22#1根,上部18#2根

240*500跨度5700的钢筋混凝土梁,配筋三级螺纹钢底部25#2根,22#1根,上部18#2根,二级盘罗箍筋8#,c30商砼,这根梁承载能力多少?想在中间栽一根240*240的柱子,支撑3000跨度的水泥平板,和200*400的梁可以用吗?

楼主没有把梁上的荷载说清楚,不能毫无责任感地回答就说没有问题!
1、可以算出此梁上能容许的最大集中荷载;
2、240*240的是构造柱,承重柱的最小截面尺寸不应小于300mm;
3、这个柱子上应该有两个方向的梁和两个方向的墙,及屋面板!
5.7米跨240*500梁,依题条件算得能承受的最大弯矩设计值为174.5KN·m。按简支梁算,能承受的最大集中荷载设计值=174.5×4/5.7=122.46(KN)约相当于12.25吨,这个数字是不大的,估计楼主说的不行,应把柱子上的全部荷载清理好后才能确定。
题外话,上部18#2根是浪费,上部2Φ12就足够有余!追问

这个结构是顶层设计,因为面积是下边的一半,故而在梁上栽柱子,柱子上有两个梁,其中一个是端部,一个圈梁,梁上是屋顶板和隔热层

追答

没有图纸,楼主说不完整。荷载一定远远大于12.25吨!

追问

只有没栽柱子的图纸,

这样的梁柱一共有五根,其中三根时栽在三根500的梁上的,另外两根是栽在两个哦240*600的梁上的

追答

荷载一定远远大于12.25吨!不信上图片,大家评评。

追问

最后一张是第七层结构图,手画的是后栽的柱子和添加的梁

追答

这些地方有多少墙?

这三个地方200×500的梁就有问题!

追问

这三个梁上都没有墙

追答

没有墙要加梁干啥?你的板跨只有3200!
你不是说只一部分有第7层吗?没有墙围护吗?

追问

呵呵!挺细心的,有一米的围墙的。第七层是,靠电梯和楼梯的方向,

在这三个梁和圈梁上加了一道连续梁是240*400的

画方块的地方准备栽柱子,因为要灭掉正中间的承重柱,

追答

原设计从基础起的框架柱,是不可以“灭掉”的啊!这是大忌。

追问

照现在的改造方法,会不会坍塌下来?

围墙用的是加气灰沙砖

追答

发现楼主已一连追问6次!按规则可能要扣分的啊!
非预应力混凝土结构坍塌之前有预兆的,来得及逃生。不过,有地震光顾时,你得当心!

总之,花了钱建房,不应该落得提心吊胆!

追问

三根梁柱节点可以承重36吨以上,看来是没有问题的,只有40平方的屋顶板的重量和一些梁柱,和围墙。敢问您,那两条600的梁承重量有多大呢,底部25#4根,中部25#2根,顶部18#2根,8#箍筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-28
可以的,追问

是三根跨度5700的梁,两边都是圈梁,一共是五道梁,总的来说就是上边的房子只有下边的一半,所以就在梁上栽柱子,用来支撑顶层的重量。

相似回答