240*500跨度5700的钢筋混凝土梁,配筋三级螺纹钢底部25#2根,22#1根,上部18#2根,二级盘罗箍筋8#,c30商砼,这根梁承载能力多少?想在中间栽一根240*240的柱子,支撑3000跨度的水泥平板,和200*400的梁可以用吗?
这个结构是顶层设计,因为面积是下边的一半,故而在梁上栽柱子,柱子上有两个梁,其中一个是端部,一个圈梁,梁上是屋顶板和隔热层
追答没有图纸,楼主说不完整。荷载一定远远大于12.25吨!
追问只有没栽柱子的图纸,
这样的梁柱一共有五根,其中三根时栽在三根500的梁上的,另外两根是栽在两个哦240*600的梁上的
追答荷载一定远远大于12.25吨!不信上图片,大家评评。
追问最后一张是第七层结构图,手画的是后栽的柱子和添加的梁
追答这些地方有多少墙?
这三个地方200×500的梁就有问题!
这三个梁上都没有墙
追答没有墙要加梁干啥?你的板跨只有3200!
你不是说只一部分有第7层吗?没有墙围护吗?
呵呵!挺细心的,有一米的围墙的。第七层是,靠电梯和楼梯的方向,
在这三个梁和圈梁上加了一道连续梁是240*400的
画方块的地方准备栽柱子,因为要灭掉正中间的承重柱,
追答原设计从基础起的框架柱,是不可以“灭掉”的啊!这是大忌。
追问照现在的改造方法,会不会坍塌下来?
围墙用的是加气灰沙砖
追答发现楼主已一连追问6次!按规则可能要扣分的啊!
非预应力混凝土结构坍塌之前有预兆的,来得及逃生。不过,有地震光顾时,你得当心!
总之,花了钱建房,不应该落得提心吊胆!
三根梁柱节点可以承重36吨以上,看来是没有问题的,只有40平方的屋顶板的重量和一些梁柱,和围墙。敢问您,那两条600的梁承重量有多大呢,底部25#4根,中部25#2根,顶部18#2根,8#箍筋
是三根跨度5700的梁,两边都是圈梁,一共是五道梁,总的来说就是上边的房子只有下边的一半,所以就在梁上栽柱子,用来支撑顶层的重量。