第1个回答 2012-07-29
没有说清楚是三相还是单相负载,两者负载电流差异很大的,前者电流约9A,后者电流约27A。若是三相负载的,2.5平方铜芯电线足够大了(有轻微温度是正常的)。若是单相负载宜且线路较短的,4平方铜芯电线方可安全负载,2.5平方就过小了,应给这个火线和零线均加粗(单相的火、零线电流相同)方可,单相漏电保护器C25(25A)容量偏小,宜30~35A。本回答被网友采纳
第2个回答 2012-07-29
首先确定电压等级,220v六千瓦,电阻类,每千瓦5安培计算,应该用四平方线,同样380v也应用四平方铜线,另漏电保护应用32安培适合 空开。长时间使用线头与加热棒连接处容易烧毁,绝缘皮容易脱落,你所讲的不适合长期使用,容易发生烧毁现象,希望尽快更换!!!!确保安全用电!!!!!并且蒸饭车属于潮湿工作地点和潮湿工作状态,希望做好除零线以外的接地线工作,
第3个回答 2012-07-29
蒸饭箱功率为6KW,那么电流I=P/U=6000÷220≈27.3A.
2芯2.5平方的安全载流量(根据环境温度不同)在30A左右。所以可以使用在6KW蒸饭箱上。至于使用时导线有温度,很正常。只要不是烫手没关系。
漏电保护器是C25的,额定电流25A,略微偏小了点,如果长时间使用不跳闸不用换,如果经常跳闸可以换成C32的。
第4个回答 2012-07-29
应该是220v-6kw,电阻类,每千瓦按5安培估算,导线应选用4mm2的铜芯线,如果电源电压时380v也应用铜线不小于2.5mm2的,另漏电保护应用32安培适合 空开。长时间使用线头与加热棒连接处容易烧毁,绝缘皮容易脱落,你所讲的不适合长期使用,容易发生烧毁现象,应尽快更换,以确保安全用电。
并且蒸饭车属于潮湿工作地点和潮湿工作状态,蒸饭箱外壳必须设有接地线 ,防止人身触电事故的发生。