电工问题,今天错把一个功率为6KW的蒸饭箱看成了3KW,所以我的线买的是2芯2.5平方国标的,漏电保护器

电工问题,今天错把一个功率为6KW的蒸饭箱看成了3KW,所以我的线买的是2芯2.5平方国标的,漏电保护器是C25的,接触器是正泰1810的,
刚刚开了2分钟,期间反复开、关。在模下线之后发现线有点烫。
我现在想的就是我给这个火线在加粗一点,行不行?零线我就不加了!不知道这样子行不行?
在请高手看看我这漏电保护器有没有太小了?
我想要满意的答案,
不懂就别瞎回答,
纠正一下,以上的线不是烫,是温,手感觉有温度了,也不是很烫
因为当时时间急,没有时间多实验一下,急着搞别的东西。
各位大侠帮我看看了,
谢谢,!
肯定是单相的,如果是三相的我就不会说小了,

你好:
——★1、“在模下线之后发现线有点烫(手感觉有温度了,也不是很烫)”明显说明选用的电线确实是细了点。
——★2、解决的办法是再买一条同样的电线接可以了:原先那两根(火线、零线)并作一根使用,新买的也作相应的处理。这样就安全了。
——★3、C25的开关“漏电保护器”偏小了:选择D32A最好。“c”为照明开关,“D”是动力开关。虽然差别不大,还是买“D”型开关合适。
——★4、“火线在加粗一点,行不行?零线我就不加了!”......这样做不妥:单相电路中火线和零线的电流是一样的,“零线我就不加了”,导线仍然存在过热的隐患。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-29
没有说清楚是三相还是单相负载,两者负载电流差异很大的,前者电流约9A,后者电流约27A。若是三相负载的,2.5平方铜芯电线足够大了(有轻微温度是正常的)。若是单相负载宜且线路较短的,4平方铜芯电线方可安全负载,2.5平方就过小了,应给这个火线和零线均加粗(单相的火、零线电流相同)方可,单相漏电保护器C25(25A)容量偏小,宜30~35A。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-29
首先确定电压等级,220v六千瓦,电阻类,每千瓦5安培计算,应该用四平方线,同样380v也应用四平方铜线,另漏电保护应用32安培适合 空开。长时间使用线头与加热棒连接处容易烧毁,绝缘皮容易脱落,你所讲的不适合长期使用,容易发生烧毁现象,希望尽快更换!!!!确保安全用电!!!!!并且蒸饭车属于潮湿工作地点和潮湿工作状态,希望做好除零线以外的接地线工作,
第3个回答  2012-07-29
蒸饭箱功率为6KW,那么电流I=P/U=6000÷220≈27.3A.
2芯2.5平方的安全载流量(根据环境温度不同)在30A左右。所以可以使用在6KW蒸饭箱上。至于使用时导线有温度,很正常。只要不是烫手没关系。
漏电保护器是C25的,额定电流25A,略微偏小了点,如果长时间使用不跳闸不用换,如果经常跳闸可以换成C32的。
第4个回答  2012-07-29
应该是220v-6kw,电阻类,每千瓦按5安培估算,导线应选用4mm2的铜芯线,如果电源电压时380v也应用铜线不小于2.5mm2的,另漏电保护应用32安培适合 空开。长时间使用线头与加热棒连接处容易烧毁,绝缘皮容易脱落,你所讲的不适合长期使用,容易发生烧毁现象,应尽快更换,以确保安全用电。
并且蒸饭车属于潮湿工作地点和潮湿工作状态,蒸饭箱外壳必须设有接地线 ,防止人身触电事故的发生。
相似回答