NSX100H断路器开关,转电机,电机的额定电流是32A,为什么一转就跳开关另外Ir,这个档300 400 500 600 70

另外Ir,这个档300 400 500 600 700,应该怎么选择,求大神给解释

Ir是过载长延时电流,电机一开就跳闸和这个值是没有关系的,你应该调大Ii或者Isd。你看一下你开关额定电流是不是小了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-03
那就调到最大 应该不是300、400、500、600、700吧,是不是多加了个0
相似回答