请问 FX1N PLC 做485通讯时 主从站点怎么分配 m点从多少开始 跟2N的不一样吧

谢谢你!!!! 我做过2N 的主站M1000--M1063从站1#站M1064--M1127依次类推,可是这些点在1N里就是掉电保持点了 上电复位也不行 ;; 1N的通讯 我想做5个从站 设置主站M点从多少到多少 1#站的M点从多少到多少;谢谢!!

485多点数通讯需要有一个站点设置成主站,其他站点设置为从站。多站点通讯方式建议采用Powerbus总线,对于多点数远距离的通讯很有优势,而且抗干扰能力强,支持无极性接线任意拓扑接线非常方便。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-19
主站和从站通讯的数据交换位元件是从M800到M899,100个位元件。主站和从站通讯的字元件是从D490到D499。从站和主站通讯做数据交换的位元件是从M900到M999。从站和主站通讯做数据交换的字元件是从D500到D509。1N和2N的一样,但是1S和0N跟它们就不一样了,1S和0N它们主站到从站之间的通讯数据交换是从M400到M499,D230到D239。而从站到主站的数据交换是从M450到M499,D240到D249。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-21
特价供应三菱哦