我用三菱FX1N,之前通讯正常,后来不知怎的再次通讯时COM口不对了而且通讯设置那个选项是灰色字,点不开,但是关掉工程可以读出来,用读出来的这个页面还可以写进去,但是关掉软件再重新打开还是COM不对通讯设置选项是灰色,请高手指点

重启软件,先别动其它的东西,先点“在线”菜单中的“传输设置”,双击左上角的“串行”,选好你电脑的COM通讯口,然后点“通信测试”,联接成功后,再进行其它操作。
如果没有这一步骤,直接读PLC,或是监控,而COM口没有设置对的话,通讯失败,“传输设置”的菜单就会成灰色。

试下先吧,希望能帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-18
这是USB通讯驱动的缺陷,生成了记录性的垃圾文件。电脑自带串口的就不会有这个问题。你可以清理垃圾,重装驱动,重启系统,重新选COM口的号数。这几点随便试,目的是通讯上了就可以了。
第2个回答  2012-07-18
COM口不对可以设置。你这个应该是虚拟COM口,虚拟的就那样,每次开机都会变。
第3个回答  2012-07-18
呵呵!这个我也遇到过这是GX编程软件的漏洞或缺陷吧!我也经常遇到,重启软件或电脑都不行!每次我都是把usb拔掉,等待电脑发出咚的一声等个1-2秒在插上电脑又出现咚的一声在连接就成功了。。。(打开软件的情况下进行),拒绝重启呵呵,