三相四线制中,零线断开后为何负载轻的一相电压会升高?

是根据串联分压原理么?若是,那不是应该两相线中的负载串联后共同分担380V电压么?这样的话负载重的负载上的电压分得380V的大部 分,而另一相的轻负载部分上分得380V的剩余部分电压,又怎么会出现轻负载所在的相电压最高可升至380?重负载所在的压反而下降?哪位老师给具体分析下,看过别的分析此点都是一笔带过,请详解,谢谢。

就是串联分压原理。负载轻的那一相,电阻也较大,因此所分电压也较高。
如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢!!追问

谢谢您的答案,能再给说说零点漂移是怎么回事么?负载不平衡时零点如何漂移、漂移到哪里,原因是什么?再次感谢!

追答

零点漂移指的是:当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象 它又被简称为:零漂。
零点漂移是怎样形成的: 运算放大器均是采用直接耦合的方式,我们知道直接耦合式放大电路的各级的Q点是相互影响的,由于各级的放大作用,第一级的微弱变化,会使输出级产生很大的变化。当输入短路时(由于一些原因使输入级的Q点发生微弱变化 如 :温度),输出将随时间缓慢变化,这样就形成了零点漂移。
产生零漂的原因是:产生零点漂移的原因很多,如电源电压不稳、元器件参数变值、环境温度变化等。其中最主要的因素是温度的变化,因为晶体管是温度的敏感器件,当温度变化时,其参数UBE、β、ICBO都将发生变化,最终导致放大电路静态工作点产生偏移。此外,在诸因素中,最难控制的也是温度的变化。
如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答