ne555部分电路不工作,是什么原因?

图下半部分的三极管:左边为9014,右边为d880,蜂鸣器和发光二极管可正常工作,上半部分ne555的电路不工作,继电器不能吸合,把ne555部分的负极线直接接地可正常工作,请问是什么原因?

因为d880放大倍数不够,把33k电阻换成1k的或更小,电容移到蜂鸣器两端
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-07
一般不用你这种方式来控制555芯片工作的;
用个0电平加到555的4脚,芯片就停止工作了。
另外图上未见555之7脚,是漏画了,还是本就不是振荡电路??
第2个回答  2012-09-07
应该利用NE555的4脚做控制,正规电路没有利用集成电路负极通断的来控制的。
第3个回答  2012-09-06
就是555的工作电压不够啦。将d880的基极电阻换成1~2K试下。都看不清你画的图追问

d880的基极电阻是用33k的,集电极端的电容是50v47uf的,与这个电容有没有关系呀?

本回答被网友采纳
第4个回答  2012-09-06
上面是什么,单稳?左边电容上面方块是什么?追问

也是一个继电器,上半部分电路在通电后,左边继电器先吸合,在下边电容的作用下断开,ne555控制的右边继电器再吸合。现在我想把上半部分的电路用下半部分的电路控制通断,为什么不成功?下半部分的蜂鸣器和发光二极管可成功控制通断!请帮我分析一下是什么原因?谢谢!

追答

左边这个继电器触点在哪里,应该并联在555定时电容两边。

追问

上半部分的电路没有问题,我把上边的电路直接接到电源正负极可正常工作,想用下边的9014和d880控制上边的电路通断,不知为什么,下边的蜂鸣器和发光二级管可以成功控制通断,并联进来的上半部分电路却没有动静,是什么原因呢?

追答

D880没有进入深饱和造成。推荐答案讲的很对。

本回答被提问者采纳
相似回答