各位师傅好,我有一台75kw兰州无刷柴油发电机组,现在合闸后,电压能保持400v,但是只要一载入负荷

即使是一台十几个千瓦的水泵,只要一起动,电网电压立马降到两百多伏,然后泵不能启动,电网又恢复到400v,柴油机没问题,频率前后无变化,原来也能正常使用,检查了电压调节器没坏,不知道是不是旋转整流器坏掉,也不知道怎么检测,请师傅赐教这个问题怎么解决

看一下电压调节器是否在自动(AVR)状态
一般情况 发电机未发生严重超载(超速)的情况,旋转整流器(二极管)不会坏
检查电压调节器后的元件,测一下电压调节器输出电流空载和负载时的变化,副励磁绕组阻值、接线,
也可在副励磁绕组上另加可调直流电流,逐步增加负载、加大电流(记录),加至10kw左右,直流电流减半加全,测电网电压(看转速)的变化。
如 直流电流减半时,电网电压下降,转速应升高又减回
直流电流加全时,电网电压上升,转速应减回又升高
结果正常,可能是电压调节器响应(反应)不好,否则检查调速系统
如 电压的变化不明显,检查副励磁绕组、励磁绕组、整流盘、转子绕组
注意:检查时不得使发电机超压(440v)切记!切记!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-05
不太象整流桥问题。你可以直接把整流桥拆下来,用万用表挨个量一下二极管正反向的通断情况就可以判断。

没有你的电路图,不太好判断,不过建议
1. 确定调压器没坏 ---- 你在空载电压建立后,通过调压器调整输出电压,看能否正常调整
2. 有没有其他负载可以试验,比如纯照明,或者找个电加热器,很小的都行,看是否接上去后情况类似
3. 检查你机组输出线路,有没有连接问题
第2个回答  2012-09-06
1.检查AVR上的U/F控制.
2.试调整AVR接线. 因为AVR接线有几种接法.可以调整好的