关于施工缝的问题。高手进

1。如图,
现在他是先打柱子 再打梁和顶板,柱子应该打到什么位置,和梁底齐平还是什么? 我以前都是柱子和梁和顶板一起浇的,现在他这么做有什么依据。2.现在柱子都浇完了,如图,再开始打梁和顶板,梁的施工缝留在哪,我以前都是一次浇筑,他现在这里我看着一次浇不完,梁留施工缝有什么规定。

当砼浇筑柱时留施工缝,是为了使浇筑的砼沉降完全,在砼初凝前再浇筑梁的砼,否则容易在梁柱交接处产生裂缝。施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。   
( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。   
2和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时, 留置在梁托下部。   
3)对于单向板, 施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。   
4 有主次梁的楼板, 宜顺着次梁方向浇筑, 施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。   
5墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内, 也可留在纵横墙的交接处。   
6 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。   
7 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。   
8双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构, 施工缝位置应按设计要求留设。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-04
施工缝的留置主要是为了保证地面沉降的时候不会影响整个建筑物的受力荷载,防止建筑物被破坏。
第2个回答  2012-09-08
读书的时候听老师说就是留在这个位置,但是我都忘了在哪本书了!
相似回答