变频器输出的频率和电机的运转频率一致吗?

我有一台风机是由变频器输出控制,采用v/f的控制方式。设定的额定频率是70hz,最近风机的震动变大了,连接的线发热,可能是风机运转的阻力过大。我的问题是:变频器显示是到达70hz,但是负载有阻力的情况下,电机会不会一直是在70以下的频率工作? 简单的是说就是电机会不会在有阻力的情况下以低于变频器的输出频率工作?

首先我觉得先说下你理论性的70HZ,我们都知道工频是50HZ,假如电机是4极电机,那么同步转速就是1500转/分钟,因为有转差率的存在,所以异步转速是低于同步转速的,所以这一点上就算你的变频器输出70HZ,但因为是异步电机,所以也还是不能避免。这是什么变频器都会是这个结果,和你的提问是没有任何关系的。关于你提出会不会低于70hz运行,我认为是不会的。变频器你给定个你需要的信号,但负载变化的时候(相当于转矩改变),其会自动调节以达到你的给定信号,当然你的负载端要是出了问题,就好比你所提的阻力增大了,马达自然转矩需要加大,那么电流也大,振动也会变大。这个是可以理解的。另提一点的就是,你的马达是变频器专用马达吗?如果不是,你的轴承,线圈温度,电流都应该不能长期承受70HZ运作,如果是,一般来说高于基频就是恒功率转矩了,所以你的转速越高,转矩越小,而风机这种特性是平方降转矩特性,所以当你的负荷侧有异常,振动,电流就会大。这也是一个方面。具体情况要现场检查才行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-01
会的
1.变频器的输出频率与输入侧频率无关。因为常见的电压型变频器有dc电容的中间环节是交-直-交类型的。
2.变频器输出频率取决于调制波频率。
3. 不是的。我的理解是IGBT的开关频率应至少是变频器输出频率的3倍,甚至更高。载频越高,电流波形越好啊~
4. 这取决与电动机的机械特性了。有些普通电动机是可以到100Hz的。高频电机通常指的是几百Hz的。可以详询电机厂家的技术人员的。
电机最大空载起动频率:电机在某种驱动形式、电压及额定电流下,在不加负载的情况下,能够直接起动的最大频率。
最大空载的运行频率:电机在某种驱动形式,电压及额定电流下,电机不带负载的最高转速频率
第2个回答  推荐于2017-09-12
会的,异步电机有转差率,就是转子和定子内的磁场旋转速率之间的差异比例。

如果负载超出电动机的额定能力,确实会使转差率变大,导线的电流也会变大。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-09-08
楼上说的太细了,当然变频器输出和电机运行的一致。 不用考虑转差率,变频器中的电机参数组设置是干什么用的,自整定是干什么用的。 你对电机速度精度要求细,可以通过参数设定调整。

只要你电机容量选择的够大,不会出现你说的问题。 当然超频运行输出转矩会减小。当小于负载的时候,电机就不是按照你设定的速度运行了,输出频率会忽高忽低,你会听到“忽忽”起伏的异常声音,观察变频器输出频率也是忽高忽低。
第4个回答  2012-09-08
不超过额定电流不会降低转速