1. 施工段划分
平面按幢号分段进行施工。
2. 劳动力组织
根据本工程的特点及施工进度的要求,结合我公司的技术装备和劳动力资源状况,各专业施工人员提前到位,做好施工前的各项准备,确保流水线的顺利实施。本工程将投入4个班组。
3. 施工进度计划
3.1 工期总目标
本工程招标书要求工期90天。我司将通过统筹安排,投入足够的人力,采取相应措施确保工程按时完工。
4. 主要施工机具计划
拟投入二台锤击桩机.
第四章 锤击高强砼预应力管桩施工方法
2. 施工要点:
① 沉桩场地的平整:在桩架场地前,必须对整个作业区进行场地平整,以保证桩架作业时正直,同时还考虑施工场地的地基承载力是否满足桩机作业时的要求。若不足,则必须在表层铺以碎石,并予以整平,以提高地基表面承载力,严防沉桩作业时桩机产生不均匀沉降,有时还须挖排水沟,以排除地面水。
② 施放桩位:根据设计的桩位图,按施工顺序将桩逐一编号,依桩号所对应的轴线,按尺寸要求施放桩位,并设置样桩,以供桩机就位定位。
③ 每根桩入土后均须做标高记录,为此,施工区附近还应设置不受沉桩影响的水准点,一般要求不少于2个。该水准点应在整个施工过程中予以保护,不受损坏。
④ 预应力管桩运至现场堆放时,应按规格、桩号分层叠在平整坚实的地面上,支承点应设在吊点外或附近,上下层垫块应在同一直
线上,堆放层数不宜超过四层。
⑤ 采用单点起吊,吊点距离桩顶替0. 31L(L为桩长)。
⑧采用电焊接桩,钢板宜用低碳钢,焊条宜用结422。
⑨ 焊接接桩的节点处理应符合下列规定:
预埋铁件表面应保持清洁。
上下节桩之间的间隙应用铁片填实焊牢。
焊接时,应两人对角分段进行,以减少焊接变形和残余应力。
⑩ 遇到下列情况时,应暂停打,并及时与有关单位研究处理:
A、贯入度剧变;
B、桩身突然发生倾斜、移位;
C、桩顶或桩身出现严重裂缝或破碎。
3. 施工方法
(1)、桩架应平稳地架设在打桩部位,用钢缆拉牢,打桩机的安装,必须按有关程序或说明书进行。
(2)、桩机就位。打桩机就位时,应对准桩位,垂直稳定,确保在施工中不倾斜、移动。
(3)、起吊预制桩。先拴好吊桩的钢丝绳及索具,然后应用索具捆绑住桩上端约50cm处,起动机器起吊预制桩,使桩尖对准桩位中心,缓缓放下插入土中,插桩必须正直,其垂直度偏差不得超过0.5%,再在桩顶扣好桩帽,即可卸去索具,桩帽与桩周边应留5~10mm的间隙,锤与桩帽、桩帽与桩顶之间应有相应的弹性衬垫,一般采用麻袋、纸皮或木砧等衬垫材料,锤击压缩后的厚度以120~150mm为宜,在锤击过程中,应经常检查,及时更换。
(4)、稳桩。桩尖插入桩位后,先用低锤击一、二下,桩入土一定深度后,再使桩垂直稳定。10m以内短桩可目测或吊线锤纵横双向校正;10m以上或打接桩必须用线锤或经纬仪纵横双向校正。
(5)、桩在入土前,应在桩架或桩身上设置尺寸标记,以便在施工中观测、记录。
(6)、打桩。打桩宜重锤低击,锤重的选择应根据地质条件、桩的类型、结构、密集程度及施工条件选用。
(7)、打桩的顺序宜按下列原则确定:
(a)根据桩的密集程序,打桩顺序可采取从中间向两边对称施打;或从中间向四周施打;或从一侧向另一侧施打。
(b)根据基础设计标高,宜先深后浅进行施打。
(c)根据桩的规格,宜先大后小,先长后短进行施打。
(d)根据桩位与原有建筑物的距离,宜先近后远进行施打。
(8)、接桩
(a)在桩长度不够的情况下,采用焊接接桩,焊接接桩的预埋铁件表面应清洁,上下节之间的间隙应用铁片垫密焊牢。焊接时,应采取措施,一般对称焊接,以减少变形,焊缝应连续、饱满,接桩方法和要求按设计采用。
(b)接桩一般在距地面1m左右时进行。上下节桩的中心线偏差不得大于10mm,节点弯曲矢高不得大于1‰桩长。
(c)接桩处的焊缝应自然冷却10~15min后才打入土中。对外露铁件应刷防腐漆。
(9)、送桩。设计要求送桩时,“送桩(工具)”的中心线应与桩身吻合一致方能进行送桩。送桩深度一般不宜超过2m。
(10)、当桩的打入深度和贯入度达到设计要求时,应根据地质资料核对桩尖入土深处的地质情况,即可进行控制。一般以要求最后三次十锤的平均贯入度不大于设计规定,并且三次十锤的贯入度不能递增。符合设计要求后,方可收锤,移动桩机。
(11)、打桩时应由专职记录员做好施工记录。开始打桩时,应记录每沉落1m所需的锤击次数并记录在锤下落的平均高度,当下沉接近设计标高和贯入度要求时,应在一定的落锤高度下,以每落锤十击为一阵击阶段,测量其贯入度并登记入表。
(12)、打桩时出现下沉异常现象的判断和处理
(a)打桩过程中发生下沉量突然增大,原因是桩尖穿过硬土层进入软弱土层,或桩已被打断,此时应对照地质资料进行检查,若桩尖进入软土层,应继续施打;若桩身被打断,应会同有关单位研究补桩方案。
(b)桩到一定深度后打不下去,或桩锤和桩突然回弹,原因可能是桩尖碰到孤石或已打到硬土层,这时应减少桩锤落距,慢慢往下打,待桩尖穿过障碍之后再加大落距,如仍打不下去,应根据地质资料核对桩尖入土深入的土质情况,会同有关单位解决。
(c)施打过程中,若桩头已严重破损、不得再打,待采取措施后,方可继续施打。追问

这个是全部了吗?,那做承台后的有什么要交底的呢?

追答

做承台后看你什么类型的 是柱下独立基础还是做好砖胎膜做筏板基础

追问

做的是静压桩基础,压完桩,打垫层,上去就是承台,承台间是连梁,地梁,这样的,那我还需要有什么交底?

追答

你这个应该是柱下独立基础,用地梁连接地梁做好后还要回填土。
还需要做柱下独立基础的垫层浇筑、承台以及承台梁的施工技术交底。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-17
根据你的描述,你应该有对承台的砖胎膜尺寸,对于静压桩桩位偏移的处理方法进行交底,以及静压桩桩顶标高,砍桩接装的处理技术交底,一般对于桩位偏差小于100的,可以不作处理,但是要保证桩边缘距离砖胎膜内边150,如果距离偏差过大,桩边距离砖胎膜边缘太近,则要考虑加大承台,对于三桩,四桩,五桩等不同承台,加大方式也是不一样的。对于大伐板,一般采用一拖二,二拖四的方法。
相似回答