两个设备进行RS485通讯,通讯的距离与通讯协议有关吗,PPI,MUDBUS,PROFIBLS ,MPI对应的通讯距离分别为多.

可以很负责的告诉你,两个设备用RS485通讯 在1000米范围内 毫无问题(做过很多了)。1200米是RS485的理论通讯距离,线要用好点的带屏蔽双绞线。(包括MUDBUS,PROFIBLS )

距离和通讯原理有关、受通讯频率影响 和协议无关。

西门子的PPI 我用的较少。不清楚,据说也在K米左右。

有人说距离短 只有几十米,我不清楚为什么。

我做的一些项目,的实际操作可以保证我一上说的距离。个人习惯在超过1100米(或者复杂布局格式)以后我一般会用485中继,并保证通讯线路的优秀(合理布线、用好线),用多个带隔离的中继可以让布线达到几千米。

补充:做485通讯,随便焊接一个通讯线也是10多米20米的样子,对于超过6米信号就不好的说法,我深感震惊!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
RS485是接口标准,通过高低电平来判断0或1,各协议只是定义01排布方式及意义。
所以说通讯的距离和协议没有关系,485最远就到1200米,为保险起见,我们现场应用超600米就采用光纤通讯。追问

但有的资料上说PPI MPI理论上只有50米左右的

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-13
据资料上说,西门子200的PPI通讯距离为50米内,因为虽然是485协议,但是其通讯端口是非隔离的,所以距离较短,加入一个中继器可以延长50米,加入2个中继器(中间无其他设备)时可以延长至1000米。
第3个回答  2012-09-07
以前在项目里遇到过,我们做的是单片机用485总线,profilebus协议通讯,发现超过6米以后通讯效果不是很理想。最好是在5m以内。
第4个回答  2012-09-07
5m追问

你是说都为5米,不会吧