可以很负责的告诉你,两个设备用RS485通讯 在1000米范围内 毫无问题(做过很多了)。1200米是RS485的理论通讯距离,线要用好点的带
屏蔽双绞线。(包括MUDBUS,PROFIBLS )
距离和通讯原理有关、受通讯频率影响 和协议无关。
西门子的PPI 我用的较少。不清楚,据说也在K米左右。
有人说距离短 只有几十米,我不清楚为什么。
我做的一些项目,的实际操作可以保证我一上说的距离。个人习惯在超过1100米(或者复杂布局格式)以后我一般会用485
中继,并保证通讯线路的优秀(合理布线、用好线),用多个带隔离的中继可以让布线达到几千米。
补充:做485通讯,随便焊接一个通讯线也是10多米20米的样子,对于超过6米信号就不好的说法,我深感震惊!!