锅炉安全阀的安装与调试
安全阀应在锅炉水压试验完成后安装,应在初次升火时进行安全阀工作压力的调整.按照国家劳动总局“蒸汽锅炉安全技术监察规程”143条表7-2规定的压力进行调整.
1.安全阀调整办法:拆去开口销,除去顶盖,拧松六角锁紧螺母,然后拧动调节螺杆,使弹簧放松或拧紧,来达到安全阀要求的排汽压力.调整后拧紧锁紧螺母,再将其余零件装妥.2.当安全阀达到规定的整定压力后应进行铅封,除非安全阀进行校验时,其它任何时候不允许私自拆卸铅封.3.在调整安全阀时,锅筒内之水位应较平常水位略低,并预备在安全阀开启后能随时进水.4.切勿敲击安全阀上的任何部分,开启安全阀只能用阀上的控制杆.5.在安全阀未调整前锅炉绝对禁止使用.
应经常注意安全阀的作用是否正常.因水蒸汽的作用,为了防止安全阀的阀盘和阀座粘住,应定期作排气实验,每隔2-4星期应做一次,以校验安全阀的启闭作用.安全阀应接装排汽管,将汽导向锅炉房安全处.安全阀应铅直安装.导向管上不允许安装阀门.
在安装安全阀之前应对其进行相应的严密性检测,锅炉应安装安全阀,并按照表中相对而言较低的起始压力进行调整.如果安装的锅炉配备了过热器,应注意调整的安全阀一定为过热器中的安全阀,首先应开启过热器中的安全阀门.在进行安装时,安全阀要垂直,要设置排汽管且排汽管的截面要符合工程需要,保证管道的畅通,并确定直传地点.疏水管应设置在排汽管底部,排水管要在省煤器的安全阀上装设.当锅炉进行蒸汽严密性试验后,过热器及锅筒的安全阀要做最后的调整,调整时要采用水压的方法并且在蒸汽严密性试验前来进行.对于安全阀要检查三项内容,即回座压力及起座压力和起始压力.安全阀的起座压力要按照相应的规定进行调整,若相应安全阀的起座压力较低,那么其调整压力定为日常工作压力的1.12倍,并不能小于工作压力加0.07MPa;如果安全阀的起座压力相对较高,则其整定压力为1.14倍,并且不能小于工作压力加0.1MPa;锅炉上应有一个安全阀以较低的起座压力做整定的.整定压力条件下,安全阀不可出现泄漏及冲击等现象,经检验调整合格后,做上相应标记
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-20
安全阀出厂前一般都是经过校验的,安装好后,如要热校验,必须请锅监部门人员在场见证校验,校验好后铅封,要不不会给你办特种设备年检的。
第2个回答  2012-09-20
安全阀是一种非常重要的保护用阀门,被广泛地用在各种压力容器和管道系统上。由于安全阀工作的可靠与否直接关系到设备及人身的安全,所以必须在各个环节给予重视。
1、安全阀校验单位应具有与安全阀校验工作相适应的工程技术人员,校验仪器、装置和场地,并建立必要的规章制度。安全阀的校验人员应具有安全阀的基本知识,熟悉并能执行安全阀校验方面的有关标准、规程,校验工作要有详细的记录,校验合格后,校验单位出具校验报告,并对校验结果负责。校验合格后的安全阀加装铅封。
2、在用压力容器安全阀现场校验和压力调整时,使用单位主管压力容器安全监督的工程技术人员应到现场确认。调试合格的安全阀应背紧调整帽,恢复背帽保护罩。调整及校验装置的压力表精度应不低于1级。对于高、中压安全阀要加装0.25~0.4级的精密压力表(压力表在校验合格有效周期内)。在安全阀调试时,应有可靠的安全阀调试措施。
3、锅炉压力容器安全阀一般每年至少校验一次。新安全阀在安装前应根据使用情况调试后,才准许安装使用。
4、锅炉安全阀的起座压力按制造厂规定执行。安全阀的回座压差,一般应为起座压力的4%~7%,最大不超过起座压力的10% 。安全阀在运行压力下应有良好的密封性能。
5、固定式压力容器上装一只安全阀时,安全阀的开起压力P开不应大于压力容器的设计压力P设,且安全阀的密封压力P密应大于压力容器的最高工作压力P工。
6、固定式压力容器上装有多个安全阀时,其中一个安全阀的开启压力不应大于压力容器的设计压力,其余安全阀的开启压力可适当提高到1.1倍工作压力,但不得超过设计压力的1.05倍。
7、移动式压力容器安全阀的开起压力应为罐体设计压力的1.05~1.10倍,安全阀的额定排放压力不得高于罐体设计压力的1.2倍,回座压力不应低于开启压力的0.8倍。
8、除氧器安全阀的起座压力:定压运行为额定工作压力的1.25~1.3倍, 滑压运行为额定工作压力的1.20~1.25倍(一般是额定工作压力的1.10~1.15倍)。
9、热力系统其它压力容器安全阀的起座压力应小于或等于容器的设计压力。按固定式压力容器上的安全阀起座压力校验。