施耐德塑壳开关电流计算公式:in ir ig io isd相关的计算公式 Im呢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-09-21
guan zhu
相似回答
施耐德开关
中
Io
IR
Isd
表示什么?详细一点
答:
其结果为 额定电流为225A
IR
=225
ISD
=4×225 ,这能说明在电流到达225A时,延迟24S脱扣,当电流为900A是,0.4S脱扣。其中,时间24S和0.4S还可以进行微调(0~-30%)
施耐德开关
中
Io
IR
Isd
表示什么?
答:
16 s ,6 x
Ir
;11 s ,7.2 x Ir)跳闸,
Isd
值达到时瞬时跳闸。
框架式断路器接地故障
Ig
怎么
计算
答:
7、接地故障保护(Ig、tg):漏电型接地故障保护固定
电流Ig
=In,固定延时tg=0.1s。8、正面指示器:绿色“Ready”LED是当出现故障电动机断路器准备脱扣时缓慢闪烁,红色报警LED是当电机的热影像大于95%的允许升温时亮起ON。9、标准和认证:IEC/EN 60947-1、IEC/EN 60947-2、IEC/EN 60947-4-1、UL...
施耐德塑壳
断路器
Isd
Im
Ir
Io
答:
Ir
调整值以安培为单位。可调整范围为脱扣单元额定
电流的
0.7至1倍 短路保护:磁保护 (Im)短路保护功能Im值部分可以调整。一旦短路电流超过设定值,断路器会瞬间脱扣。调范围为5至10 x In。短路短延时保护:带有固定延时的短路保护 (
Isd
)短路短延时电流值Isd可调。极短的延时后断路器脱扣,可用于与...
施耐德
mt20n2
Ir
,
Isd
,
Ig
是什么意思,如何整定
答:
Ir:
过载长延时脱扣电流整定值
Isd:
短路短延时脱扣电流整定值
Ig:
接地故障:考虑三相平衡问题或N点接地线接触不好,导致悬空